baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 32 из 96 ПерваяПервая ... 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 42 82 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 956

Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

  1. #311
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Зону перекрытия можно назвать иначе - зона экранирования между заземлителями. Форма зоны растекания тока с заземлителя может быть сферической или, что чаще встречается на практике цилиндрической (электрод длинный, а не точечный), ограниченная снизу полусферой (переверните пулю от ПМ и получите модель зоны растекания ) Суть этой зоны, как бы её не называли, заключается в том, что поле растекания тока с заземлителя ограничивается таким же полем соседних заземлителей. Ток, стекая с заземлителя охватывает меньшую зону и, следовательно, встречает на своем пути большее сопротивление грунта. Это повышает потенциалы (плотность тока и напряжённость электрического поля) на поверхности грунта между заземлителями. В результате общая проводимость группы заземлителей не равна сумме проводимостей одиночных заземлителей.

    Где-то в начале или середине темы все эти вопросы проговаривались.

    Если Вы сделаете расстояние между электродами меньше, чем их длина (как минимум), а также установите их вплотную к фундаменту с гидроизоляцией (очень высокое сопротивление), то работать такой контур будет с низкой эффективностью.

  2. #312
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вдоль стен дома Вы, вероятно, будете делать отмостку. В таком случае места соединения электродов окажутся недоступны для осмотра. Осматривать места соединения придётся и тогда будете взламывать бетон? Это первый недостаток.
    Я хотел вывести электроды выше отмостки и скрыть их цокольным сайдингом. При необходимости сайдинг демонтируется и места соединений осматриваются.
    Про расстояние понятно.
    Нерешенным остается ограничение току растекания со стороны фундамента...
    Пожалуй, все же рискну следующим образом: сделаю отверстие в плите на полу подвала, забью туда штырь модульного заземления, установлю люк. Возможная трудность - может попасться валун на пути электрода. Из плюсов - под домом грунт промерзать не будет.

  3. #313
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Здравствуйте.
    Проблемы с перекрытиями в доме отбросили на задний план обустройство заземления. Сейчас у меня в доме усиливают перекрытия - разложат кучу новой арматуры, свяжут ее со старой и зальют ее бетоном. Я читал версию о том, что в качестве заземления можно использовать фундамент дома. Так вот, если я сейчас предусмотрю выход арматуры из стены, а затем приварю к ней провод заземления - что получу на выходе? Площадь дома 12*12, подошва подвала лежит на грунте без всякой гидроизоляции. Можно использовать фундамент в качестве заземления?

  4. #314
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Можн и нужно использовать арматуру фундамента. Она является естесственным заземлителем, если пруты арматуры надежно связаны между собой.

    Самый надежный вариант будет если по периметру подвала проложить стальную полосу, соединенную с арматурой сваркой. На эту полосу крепите заземляющие проводники (2-3). Вторым концом эти проводники должны бытт присоединены к шине РЕ в щите ВРУ.

  5. #315
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можн и нужно использовать арматуру фундамента. Она является естесственным заземлителем, если пруты арматуры надежно связаны между собой.

    Самый надежный вариант будет если по периметру подвала проложить стальную полосу, соединенную с арматурой сваркой. На эту полосу крепите заземляющие проводники (2-3). Вторым концом эти проводники должны бытт присоединены к шине РЕ в щите ВРУ.
    Этот вариант надо было создавать на этапе строительства... Сейчас в некоторых местах просто докладываем арматуру и заливаем бетон. Из стен торчат куски арматуры, уже заложенной в бетон. Приваримся к ней, выведем полосу на поверхность. Проверить эффективность - это только лабораторию с приборами вызывать? Если сопротивление не соответствует норме - тогда дальше думать, все же классическое заземление делать.

  6. #316
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Сопротивление растеканию тока определяют замером. Должно быть не более 10 Ом. Если будет больше, то устанавливайте дополнительное заземляющее устройство.

  7. #317
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сопротивление растеканию тока определяют замером. Должно быть не более 10 Ом. Если будет больше, то устанавливайте дополнительное заземляющее устройство.
    Первая же организация, куда я обратился, попросила 3,5 тыс за замер с выдачей протокола. Дороговато. Попробую договориться просто на замер, без протокола. Может, дешевле возьмут... Нашел объявление о продаже измерителя РНИ-1,1. Просят всего 500руб, но продают в другом городе(

  8. #318
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    3,5 тыс за замер с выдачей протокола
    Протокол Вам не нужен. Вам нужно знать величину сопротивления растеканию тока для принятия решения. Электроизмерительные лаборатории обычно предлагают комплекс измерительных мероприятий. Возможно, это и есть причина такой цены. В среднем один замер не превышает 350-400 рублей. Правда, одного замера мало. Для надёжности надо повторить замер 3-4 раза.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    РНИ-1,1. Просят всего 500руб
    Это старенький прибор. Судя по цене измерять им ничего нельзя. Поищите предложения по продаже приборов Ф4103-М1 или М416. Их чаще всего домашние мастера используют, хотя поверки приборов не было уже десятка полтора лет, так что они выдают приблизительные значения с неизвестной погрешностью. Стоимость таких приборов где-то в пределах 3500 - 7000, в зависимости от состояния и комплектации.

    В быту такой прибор не нужен, но если Вы намерены контролировать состояние своего заземления самостоятельно, то можно и потратиться. При этом на уровне 7 тыс. можно прикупить вполне современный прибор. Скажем, СЕМ DT-5300B вполне приемлем для таких задач как Ваша. Прибор продаётся без первичной поверки, но и предложенные выше варианты ничем не лучше.

    Профессиональные приборы для таких задач стоят дорого и очень дорого.

  9. #319
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Протокол Вам не нужен. Вам нужно знать величину сопротивления растеканию тока для принятия решения. Электроизмерительные лаборатории обычно предлагают комплекс измерительных мероприятий. Возможно, это и есть причина такой цены. В среднем один замер не превышает 350-400 рублей. Правда, одного замера мало. Для надёжности надо повторить замер 3-4 раза.
    Эти же ребята за замер без протокола попросили 1700. Обратился в компанию, которая производила мне подключение. У них аппетиты поменьше - 2000 с протоколом и согласились за 1500 без протокола. На словах ситуацию обговорили, они задали вопрос - выходит ли арматура за границы бетона? Я ответил, что подошву плиты в глаза не видел. Но могу предположить, что даже если где-то кусок арматуры торчит, за 10 лет он покрылся слоем ржавчины и утратил свою проводящую способность... У меня надежда на проводимость бетона...

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это старенький прибор. Судя по цене измерять им ничего нельзя. Поищите предложения по продаже приборов Ф4103-М1 или М416. Их чаще всего домашние мастера используют, хотя поверки приборов не было уже десятка полтора лет, так что они выдают приблизительные значения с неизвестной погрешностью. Стоимость таких приборов где-то в пределах 3500 - 7000, в зависимости от состояния и комплектации.
    В быту такой прибор не нужен, но если Вы намерены контролировать состояние своего заземления самостоятельно, то можно и потратиться. При этом на уровне 7 тыс. можно прикупить вполне современный прибор. Скажем, СЕМ DT-5300B вполне приемлем для таких задач как Ваша. Прибор продаётся без первичной поверки, но и предложенные выше варианты ничем не лучше.
    Спасибо, поищу...



    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Профессиональные приборы для таких задач стоят дорого и очень дорого.
    Да, это я понял. На маркете продаются только новые, цена нереальная...

  10. #320
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Михаил, а косвенные признаки работы заземления есть? Например, измерить напряжение между фазой и землей?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения