Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Выделено мощности на 10 кВт, а по факту получается 36 кВт
Вам следует подсчитать нагрузку с коэффициентом одновременности.

Посмотрите вот эту техническую характеристику:
Реле управления нагрузкой LSS1/2 230 В, 90 А ELCLSS1/2 («ABB»)
Предназначены для контроля текущей потребляемой мощности. Если мощность превышает заданный максимум, реле отключает одну или две нагрузки.
Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц.
Номинальный ток: 90 А.
Диапазоны настройки порога срабатывания: 5—30 А; 10—60 А; 15—90 А.
Задержка повторного включения нагрузки: 5—7 мин. (выход 1); 4—5,50 мин. (выход 2).
Задержка повторного отключения нагрузки: около 2 сек.
Кол-во модулей: 5.
Габаритные размеры (Ш×В×Г): 87,5×85×58 мм.
Изготовитель: «АВВ».