    Здравствуйте! В жилом доме (2 этажа, 1 подъезд) на лестничной клетке между 1 и 2 этажом как на чертеже допускается установка ВРУ? И при каких условия? Какой должен остаться проход, какое расстояние должно быть от ВРУ до перил?
    НЕЛЬЗЯ!!!

    ПУЭ 7.1.28. - ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных
    только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны
    устанавливаться выше уровня затопления.
    ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при
    условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений
    перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых
    помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со
    степенью защиты оболочки не ниже IР31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов
    и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.