Тема: Допускается ли крепить кабель при помощи перфоленты.?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вопрос-то остаётся открытым - как заменить проводку в коробе КГЛ? Они уже придумали способ?
    Видимо данный вопрос задавать больше будет некому,если все экспертизы пройдены,и как уже говорил,представители МОЭК уже были,дальше будет видно. Но все идет к тому,что никаких вопрос не будет .
    Если вернуться в начало нашей темы, то по поводу крепежа именно данным способом, при помощи перфоленты,я так понимаю именно в данном исполнении он не проходит ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Видимо данный вопрос задавать больше будет некому
    Видимо, нет. Если только не решите обратиться с этим вопросом в ту организацию, которая проводила экспертизу (или в жилищную инспекцию). Для этого Вам надо будет ознакомиться с проектом.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    представители МОЭК уже были
    У них нет никаких полномочий, кроме тех, которые им даны для осуществления технологического присоединения дома к сетям. Соответственно, дальше ВРУ их вообще ничего не касается и инспектировать, а также давать разрешения на монтаж они не вправе. Отменять требования ПУЭ может только организация, которая ввела их в действие.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    я так понимаю именно в данном исполнении он не проходит ?
    Не проходит. Под перфоленту, как минимум, надо установить прокладки из изолирующего материала. Например, из технической или пористой резины. Можно применить техпластины. Называется это так: ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОРИСТАЯ ПРЕССОВАЯ, изготавливается по ТУ 38 105867-90. Выпускают техпластины формовыми (листы) или рулонами.

    Можно использовать другие виды техпластин, которые могут применяться для уплотнений неподвижных соединений. Толщины разные - от 3 до 20 мм. 5-7 мм в самый раз будет.

    Кабели надо собрать в аккуратный пучок (если они нг(А)) и сделать бандаж кабельными стяжками.