Все верно,но насколько я понял,лазейка в пунктах,если скрытая проводка проложена в несгораемых конструкциях, допускается несменяемая. Возможно,что-то не так понял,но повторюсь, у МОЭКа вопрос по поводу сменяемости возник,после того как показали,как будет делаться КГЛ коробом негорючим,их претензии исчезли.
У них есть полномочия что-то проверять? Такие полномочия есть только у органов технического надзора.
Проект прошёл экспертизу? Удивляюсь вместе с PITBY.
Нет там никакой лазейки.
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Абзац первый - в помещениях проводка должна быть сменяемой.
Абзац третий - если строительные конструкции негорючие, то допускается несменяемая проводка. ЗАМОНОЛИЧЕННАЯ. Что означает слово "допускается" можно посмотреть в п. 1.1.17.
1.1.17... Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
Какие обстоятельства вынуждают нарушать ПУЭ деятелей из ПИК? Только одно - на карман давит. Группа ПИК - известные деятели. Очень любят на разнообразных мероприятиях поучать нерадивых застройщиков, которые на всём экономят. В зеркало давно смотрелись? Вопрос-то остаётся открытым - как заменить проводку в коробе КГЛ? Они уже придумали способ?
В рекламе, на которой они не экономят всё прекрасно. Эти деньги (на рекламу), кстати, входят в себестоимость квадратного метра. Вот и получается, сэкономили на проводке, зато реклама из каждого утюга лезет. А тот, кто купит у них квартиру пусть живёт как хочет, пока не потребуется поменять проводку. Вто тогда интересно будет.
Видимо данный вопрос задавать больше будет некому,если все экспертизы пройдены,и как уже говорил,представители МОЭК уже были,дальше будет видно. Но все идет к тому,что никаких вопрос не будет .
Если вернуться в начало нашей темы, то по поводу крепежа именно данным способом, при помощи перфоленты,я так понимаю именно в данном исполнении он не проходит ?
Видимо, нет. Если только не решите обратиться с этим вопросом в ту организацию, которая проводила экспертизу (или в жилищную инспекцию). Для этого Вам надо будет ознакомиться с проектом.
У них нет никаких полномочий, кроме тех, которые им даны для осуществления технологического присоединения дома к сетям. Соответственно, дальше ВРУ их вообще ничего не касается и инспектировать, а также давать разрешения на монтаж они не вправе. Отменять требования ПУЭ может только организация, которая ввела их в действие.
Не проходит. Под перфоленту, как минимум, надо установить прокладки из изолирующего материала. Например, из технической или пористой резины. Можно применить техпластины. Называется это так: ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОРИСТАЯ ПРЕССОВАЯ, изготавливается по ТУ 38 105867-90. Выпускают техпластины формовыми (листы) или рулонами.
Можно использовать другие виды техпластин, которые могут применяться для уплотнений неподвижных соединений. Толщины разные - от 3 до 20 мм. 5-7 мм в самый раз будет.
Кабели надо собрать в аккуратный пучок (если они нг(А)) и сделать бандаж кабельными стяжками.