Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
Видимо данный вопрос задавать больше будет некому
Видимо, нет. Если только не решите обратиться с этим вопросом в ту организацию, которая проводила экспертизу (или в жилищную инспекцию). Для этого Вам надо будет ознакомиться с проектом.

Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
представители МОЭК уже были
У них нет никаких полномочий, кроме тех, которые им даны для осуществления технологического присоединения дома к сетям. Соответственно, дальше ВРУ их вообще ничего не касается и инспектировать, а также давать разрешения на монтаж они не вправе. Отменять требования ПУЭ может только организация, которая ввела их в действие.

Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
я так понимаю именно в данном исполнении он не проходит ?
Не проходит. Под перфоленту, как минимум, надо установить прокладки из изолирующего материала. Например, из технической или пористой резины. Можно применить техпластины. Называется это так: ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОРИСТАЯ ПРЕССОВАЯ, изготавливается по ТУ 38 105867-90. Выпускают техпластины формовыми (листы) или рулонами.

Можно использовать другие виды техпластин, которые могут применяться для уплотнений неподвижных соединений. Толщины разные - от 3 до 20 мм. 5-7 мм в самый раз будет.

Кабели надо собрать в аккуратный пучок (если они нг(А)) и сделать бандаж кабельными стяжками.