Тема: Допускается ли крепить кабель при помощи перфоленты.?

  1. #21
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    негорючим гкл коробом было тупо дешевле.
    Не поверю, что обшивать ГКЛ коробом дешевле чем в трубе, даже гладкой ПВХ нг.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    То есть открыто,крепление дюбель хомутами,а затем зашивается кгл коробом.
    Это уже скрытая проводка, и соответственно должно быть ВЫПОЛНЕНО условие сменяемости.

    Или короба разборные? Тогда, однозначно, дешевле в трубах НГ.
    Последний раз редактировалось PITBY; 19.10.2018 в 17:47.

  2. #22
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Это уже скрытая проводка, и соответственно должно быть ВЫПОЛНЕНО условие сменяемости.
    Все верно,но насколько я понял,лазейка в пунктах,если скрытая проводка проложена в несгораемых конструкциях, допускается несменяемая. Возможно,что-то не так понял,но повторюсь, у МОЭКа вопрос по поводу сменяемости возник,после того как показали,как будет делаться КГЛ коробом негорючим,их претензии исчезли.

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    у МОЭКа вопрос по поводу сменяемости возник,после того как показали,как будет делаться КГЛ коробом негорючим,их претензии исчезли
    У них есть полномочия что-то проверять? Такие полномочия есть только у органов технического надзора.

    Проект прошёл экспертизу? Удивляюсь вместе с PITBY.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    насколько я понял,лазейка в пунктах,если скрытая проводка проложена в несгораемых конструкциях, допускается несменяемая
    Нет там никакой лазейки.

    7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

    В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

    Абзац первый - в помещениях проводка должна быть сменяемой.

    Абзац третий - если строительные конструкции негорючие, то допускается несменяемая проводка. ЗАМОНОЛИЧЕННАЯ. Что означает слово "допускается" можно посмотреть в п. 1.1.17.

    1.1.17... Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).

    Какие обстоятельства вынуждают нарушать ПУЭ деятелей из ПИК? Только одно - на карман давит. Группа ПИК - известные деятели. Очень любят на разнообразных мероприятиях поучать нерадивых застройщиков, которые на всём экономят. В зеркало давно смотрелись? Вопрос-то остаётся открытым - как заменить проводку в коробе КГЛ? Они уже придумали способ?

    В рекламе, на которой они не экономят всё прекрасно. Эти деньги (на рекламу), кстати, входят в себестоимость квадратного метра. Вот и получается, сэкономили на проводке, зато реклама из каждого утюга лезет. А тот, кто купит у них квартиру пусть живёт как хочет, пока не потребуется поменять проводку. Вто тогда интересно будет.

  4. #24
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вопрос-то остаётся открытым - как заменить проводку в коробе КГЛ? Они уже придумали способ?
    Видимо данный вопрос задавать больше будет некому,если все экспертизы пройдены,и как уже говорил,представители МОЭК уже были,дальше будет видно. Но все идет к тому,что никаких вопрос не будет .
    Если вернуться в начало нашей темы, то по поводу крепежа именно данным способом, при помощи перфоленты,я так понимаю именно в данном исполнении он не проходит ?

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Видимо данный вопрос задавать больше будет некому
    Видимо, нет. Если только не решите обратиться с этим вопросом в ту организацию, которая проводила экспертизу (или в жилищную инспекцию). Для этого Вам надо будет ознакомиться с проектом.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    представители МОЭК уже были
    У них нет никаких полномочий, кроме тех, которые им даны для осуществления технологического присоединения дома к сетям. Соответственно, дальше ВРУ их вообще ничего не касается и инспектировать, а также давать разрешения на монтаж они не вправе. Отменять требования ПУЭ может только организация, которая ввела их в действие.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    я так понимаю именно в данном исполнении он не проходит ?
    Не проходит. Под перфоленту, как минимум, надо установить прокладки из изолирующего материала. Например, из технической или пористой резины. Можно применить техпластины. Называется это так: ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОРИСТАЯ ПРЕССОВАЯ, изготавливается по ТУ 38 105867-90. Выпускают техпластины формовыми (листы) или рулонами.

    Можно использовать другие виды техпластин, которые могут применяться для уплотнений неподвижных соединений. Толщины разные - от 3 до 20 мм. 5-7 мм в самый раз будет.

    Кабели надо собрать в аккуратный пучок (если они нг(А)) и сделать бандаж кабельными стяжками.