Screenshot_20181020-130250.jpg
Вот он.
Screenshot_20181020-130250.jpg
Вот он.
Последний раз редактировалось Павел; 20.10.2018 в 12:07.
Похож, хотя могу ошибаться. Есть ещё несколько проектов таких домов, но судя по фасадам и крыше это дом проекта 1-251-1. Всего проектов с шифром 1-251 сделали 15 штук (2-3-х этажные дома).
Смотрите, что писали в пояснительной записке к проекту по части электрики:
Обратите внимание как делали ввод. По ВЛ с уровня 2-го этажа провода ответвления опускали на 1-й этаж. Если ввод делали кабельной линией, то кабель сразу заводили в подвал (если был) и через него на 1-й этаж, либо сразу на 1-й этаж. В качестве ВРУ был ящик с рубильником и предохранителями. Фотографию такого ящика Вы где-то выкладывали. так что всё было просто и незатейливо.
Времена меняются, но место размещения ВРУ изначально было выбрано правильно. Ищите пространство на 1-м этаже. Размеры щита в проекте какие указаны?
Размеры этой лестничной площадки 2.2м х 1.6м.
Если установить ВРУ на л\к, то от ближнего угла ВРУ до перил будет 1.2м.
В тамбуре, если установить ВРУ, то там дверь (вход под лестницу) не будет открываться и еще там трубы до которых не будет 1 метра до ВРУ. Под лестницу не установить, так как в дверь не влезет ВРУ.