baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 31 по 35 из 35

Тема: Установка ВРУ на лестничной клетке в МКД.

  1. #31
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А высотой и шириной? Если он не влезает в такую дверь, то он должен быть или шире или выше. Вопрос: зачем такой здоровенный шкаф для дома на восемь квартир?
    Высотой 1.2м, шириной 750мм, глубиной 300мм.

  2. #32
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Павел, повторю вопрос: зачем такой здоровенный шкаф для дома на восемь квартир?

    Проектировщик не имел документации на дом. Это понятно, дом очень старый. Почему проектировщик не удосужился посмотреть на дом в натуре? Он выбирал шкаф, не зная, что такой шкаф установить в доме физически невозможно? Просто взял типовой шкаф и влепил в проект?

    Задача очень простая:

    1. Определить доступный объём в предполагаемом месте установки ВРУ.
    2. Определить возможные и приемлемые размеры щита
    3. Пересмотреть компоновку щитового оборудования
    4. Иметь в виду, что ВРУ должен быть установлен так, чтобы он был доступен для обслуживания и ремонта. Стеснённых условий для таких работ следует избегать.

    Дверь, которая стоит под лестницей, что за собой скрывает? Волшебный кукольный театр? Расширить проём можно? Снести эту перегородку вместе с дверью и установить новую можно?

  3. #33
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Задача очень простая:

    1. Определить доступный объём в предполагаемом месте установки ВРУ.
    2. Определить возможные и приемлемые размеры щита
    3. Пересмотреть компоновку щитового оборудования
    4. Иметь в виду, что ВРУ должен быть установлен так, чтобы он был доступен для обслуживания и ремонта. Стеснённых условий для таких работ следует избегать.

    Дверь, которая стоит под лестницей, что за собой скрывает? Волшебный кукольный театр? Расширить проём можно? Снести эту перегородку вместе с дверью и установить новую можно?
    Будем решать теперь задачу.

  4. #34
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Павел, повторю вопрос: зачем такой здоровенный шкаф для дома на восемь квартир?
    Там рубильник+вводные вставки+2 счетчика+автоматы.
    Согласен, можно наверное и меньше было предусмотреть шкаф.

  5. #35
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    можно наверное и меньше было предусмотреть шкаф
    Безусловно. В список оборудования надо добавить шины. Располагайте оборудование таким образом, чтобы к шинам был свободный доступ с использованием инструмента. Шины должны быть изготовлены из медной полосы. Не устанавливайте в ВРУ латунные шины с винтовыми зажимами. Соединения должны быть болтовыми.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения