Боровки - это новый район в Барановичах. Сейчас там около 70 домов построено с 2005 года. Кстати, НТД у нас и белорусов практически одинаковы. Думаю, что в части категорий надёжности электроснабжения точно совпадают.
Сэкономили, да. Сначала проектировщик, потом экспертиза глазки отвела, потом приёмочная комиссия. Все красавцы.
Мурманск, Севастополь, Волгоград и далее везде.
В статьях не указано в каких домах произошли аварии, могу ошибаться, конечно, но дома старого жилого фонда.
Проблема вот в чём, смотрите старые строительные нормы:
СН 297-64 Указания по проектированию электрооборудования жилых зданий
В домах выше 16-ти этажей категория надёжности для лифтов I. Вторая категория была предусмотрена для жилых домов с этажностью выше 5.
____________________
СН 544-82 инструкция по проектирование электрооборудования жилых зданий
Увеличили этажность домов с 16-ти до 17-ти этажей. Лифты в этих домах - категория надёжности I. Вторая категория надёжности предусмотрена только для домов выше 5-ти этажей.
ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования
3.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилых и общественных зданий должны относиться к следующим категориям.
Жилые дома и общежития высотой более 16 этажей:
Противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты,
эвакуационное и аварийное освещение, огни светового ограждения........ I
комплекс остальных электроприемников ...............................................II
Жилые дома высотой:
до 16 этажей с электроплитами и электроводонагревателями для горячего водоснабжения, за исключением одно-восьмиквартирных домов.................. II
св. 5 до 10 этажей с плитами на газообразном и твердом топливе............. II
до 5 с плитами на газообразном и твердом топливе.................................... .....III
одно-восьмиквартирные с электроплитами и электроводонагревателями для горячего водоснабжения........................ ..............................................III
на участках садоводческих товариществ............................ ....................................... III
____________________________
СП 31-110-2003
Таблица 5.1
Жилые дома:
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения I
Комплекс остальных электроприемников:
жилые дома с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов) II
дома 1-8-квартирные с электроплитами III
дома св. 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе II
дома до 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе III
на участках садоводческих товариществ III
_________________________
Таким образом, только в домах постройки после 2003 года категория надёжности электроснабжения лифтов первая. Старый жилой фонд надо реконструировать, по другому никак.