Посмотрите вот эту тему:
http://elektroas.ru/forum/showthread...BD%D0%B0%D0%BB
В ней на подобный вопрос отвечал Станислав. Прочитайте пост №15.
И1.16-10 ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ)
5.3.3. Силовые и контрольные кабели в кабельном журнале группируют, как правило, по приводам, роду тока, напряжению и т.п. и записывают в порядке возрастания номеров или буквенных кодов.
При подходе кабелей к щитам управления в графах «Начало» и «Конец» указывают обозначение щита управления и номер панели, к которой подходит кабель.
Длину кабелей, проводов, труб в графах «Длина» в кабельном и кабельнотрубном журналах записывают с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы с точностью, указанной в приложении 6.
Кабельный журнал не выполняют, если трасса и вся информация о кабелях (начало, конец, марка, сечение и длина) имеется на принципиальной схеме питающей или распределительной сети.
Может быть Вам не всегда и предоставляли такой журнал, так как все данные были на схемах.
Мы проектировщиков заставляем выполнять такой журнал.
После того как выполнят проект, начнутся электромонтажные работы, по окончанию которых данный журнал должен будет заполнить подрядчик в соответствии с фактом выполненных работ и приложить данный журнал в исполнительную документацию.