Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
предлагает кинуть кабель 5х4, где 2 жилы N и РЕ проводники, а 3 жилы кинуть на одну фазу
Из Вашего вопроса я понял так, что заказчик хочет увеличить сечение фазного проводника за счёт объединения 3 фазных проводников. Тогда получится так, что N и РЕ будут по 2,5 мм2, а фазный проводник будет 7,5 мм2. В соответствии с ПУЭ, N и РЕ должны быть равными сечению фазных проводников. Значит необходимо увеличить сечение N и PE-проводника до 7,5 мм2.
ПУЭ, п. 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.