Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Замер сопротивления петли фаза-ноль и токов короткого замыкания (однофазного) производится для определения временных параметров срабатывания аппаратов защиты. Измерения позволяют получить величину полного сопротивления петли фаза-ноль. По значению сопротивления определяют ток короткого замыкания. По току короткого замыкания определяют правильность выбора аппарата защиты. Ток короткого замыкания должен находится внутри интервала токов срабатывания электромагнитного расцепителя автомата. Например, если ток короткого замыкания имеет величину 137,9 Ампер, а у автомата номинал 16 Ампер и характеристика С, то автомат гарантированно сработает за нормированное время.

Из этих замеров, конечно, можно вывести величину сопротивления жилы кабеля. Кроме того, по полученным результатам замеров можно судить о качестве монтажа.
Автоматы заменены... С Вашей помощью). Получается, устройства защиты сейчас в норме. А сопротивление жилы какое выводится? То, о котором говорится в ГОСТ? На километр длины?

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Найдите в сети книгу А.В. САКАРА ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Пока нашел в онлайн режиме, скачать не получилось. Ознакомлюсь, спасибо.


Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Вы проведите "конкурс" между экспертами и лабораторией.
Пару лет назад я пользовался услугами организации, имеющей лабораторию. Но в суде все же предпочтительнее звание судебного эксперта? Эта лаборатория вроде с судами не работала... Можно, в принципе, позвонить и узнать... А переговоры я начал именно с экспертом, у которого и лаборатория под рукой.