Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
установка двухполюсных автоматов в быту в однофазной сети, особо не применяется
А смысл в этом какой?

В бытовой электроустановке режим перегрузки в нулевом проводнике - исключительная редкость. Двухполюсный автомат типа 1Р+N эту перегрузку не увидит и не среагирует. Автоматы типа 2P дороже и перегрузку в нулевом проводнике увидят и среагируют. Учитывая, что такой режим крайне маловероятен стоит ли тратить деньги?

Можно установить двухполюсный автомат после счётчика. Таким образом, при выполнении каких-либо работ вы обезопасите себя полностью, обесточив электроустановку. Правда, это не всегда удобно и необходимо.

ПУЭ допускает установку двухполюсного автомата на вводе:

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Здесь надо быть внимательным и правильно прочитать требование. Указано, что допускается (см. п. 1.1.17) отключение всех проводников на вводе. Все проводники - это фазный и нулевой. НЕ PEN. Этот проводник должен быть разделён до вводного автомата, т.е. должна быть реализована система распределения TN-C-S.

Если всё делать в соответствии с требованиями, то розеточные линии в доме следует защищать УДТ. Все подобные устройства двухполюсные или четырёхполюсные (для трёхфазных потребителей) типа 1Р+N или 3P+N.

Кроме того, посмотрите п. 7.1.21 ПУЭ.

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.

При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.

Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
________________

Защита должна быть многоуровневой и предусматривать решения для возможных аварийных ситуаций. Для того, чтобы электроустановка была защищена от возможного обрыва PEN в ПУЭ есть рекомендация: установить реле максимального напряжения, которое будет воздействовать на независимый расцепитель двухполюсного автомата, стоящего на вводе. Сейчас реле максимального напряжения можно заменить на устройство типа РКН или УЗМ. У этих устройств есть внутреннее реле, которое размыкает цепи фазного и нулевого проводников. Разница между этими устройствами и рекомендациями ПУЭ состоит в том, что РКН и УЗМ работают автоматически и замыкают цепи, когда напряжение входит в допустимые пределы. Реле, которое воздействует на независимый расцепитель инициирует его срабатывание. Сработав, этот расцепитель отключает автомат. Включение возможно только в ручном режиме.

РКН и УЗМ существуют в двух- и четырёхполюсных вариантах. Таким образом, при срабатывании реле размыкает все проводники одновременно.

Как видите, двухполюсных устройств может быть много, но перебор - это лишнее.