Тема: Принципы построения внутренней разводки коттеджа

  1. #1
    Alehandr
    Гость

    Принципы построения внутренней разводки коттеджа

    Всем доброго дня.
    При электрификации коттеджа, как правило, возникает несколько вопросов:
    1. Равномерное разнесение нагрузок по фазам.
    2. При отключении внешней сети, часто аварийным источником есть 1-фазный генератор. Возникает вопрос: как от него запитывать з-х фазную сеть дома, чтобы максимально использовать все имеющиеся разводки к потребителям ?
    3. При этом, всегда есть часть потребителей, которая при любых ситуациях и коммутациях должна быть запитана стабилизированным питанием.
    Как организовать разводку, чтобы она была универсальна и в работе в режиме штатного 3-фазного питания от сети и в аварийном режиме питания от 1-ф генератора.
    Вопрос в оптимизации схемы разводки, чтобы не тянуть параллельную сеть проводов, и максимально полно пользоваться всеми существующими розетками и светильниками?
    Понимаю, что тема обширная, и простых, однозначных ответов не будет.
    Все же надеюсь, что тема может быть посильно раскрыта участниками Форума, имеющими достаточный опыт.
    _______________
    P.S. самый первый и быстрый способ сделать разводку - обратиться в Проектную организацию, - знают Все, поэтому, просьба его не предлагать.

    Заранее благодарен Всем за участие.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Если однофазный генератор не может обеспечить необходимую мощность для всех потребителей, то в схему, которая размещена в теме "Схема переключения питания: сеть - генератор." необходимо добавить реле приоритета, тогда вторичное электрооборудование будет в аварийном режиме отключено.

  3. #3
    alex3530
    Гость
    Самое простое и логичное сделать отдельный щит для потребителей 1 категории и АВР.

  4. #4
    Alehandr
    Гость
    Знакомый рекомендует сделать разводку следующим образом:
    1. Все жизненно важные, приоритетные нагрузки посадить на фазу А (к примеру).
    2. Эту же фазу А сделать стабилизированной (т. е. запитать через стабилизатор необходимой мощности).
    3. В аварийном случае питание от 1-ф генератора подавать на эту же фазу А.
    Вроде бы все логично и хорошо получается.
    Но при таком раскладе практически вся нагрузка будет сосредоточена на одной фазе, и в штатном режиме, при питании от сети будет постоянный перекос по мощностям .
    Если мы, все же соблюдем баланс мощностей по фазам, тогда многие нужные нагрузки неизбежно попадут на другие фазы ( не А), и в аварийном режиме останутся не запитанными, или нестабилизированными.
    Короче, как бы палка о двух концах.
    Может, существуют еще какие нибудь схемные решения этой проблемы?
    Спасибо.

  5. #5
    alex3530
    Гость
    Попробую простым языком:
    Делается отдельный VIP-щит для VIP-потребителей. Запитывается этот щит 3 фазами , т.е. как надо.
    Рядом ставится АВР (например ЩАП-12) и через него запитывается VIP -щит от 1ф генератора.

  6. #6
    Alehandr
    Гость
    Ув. alex3530
    Спасибо за ответ.
    Это логично, но не самое простое, по-моему.
    К тому же, это предполагает выполнение второЙ, параллельной проводки, что является избыточным по затратам.
    И вопрос не в стоимости лишней сотни метров провода.
    Хотелось бы найти способы построения ОПТИМАЛЬНОЙ разводки.
    Сейчас можно решить практически любую техническую задачу.
    Но можно сделать коряво, опутав проводами все стены,
    а можно сделать практично и КРАСИВО (технически).
    Такая работа принесет двойное удовлетворение.

  7. #7
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Ув. alex3530
    ...
    К тому же, это предполагает выполнение второЙ, параллельной проводки, что является избыточным по затратам.
    ....
    Ничего подобного, еще раз прочитай пост №5

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Все жизненно важные, приоритетные нагрузки посадить на фазу А (к примеру)
    Будет 100% перекос.
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Эту же фазу А сделать стабилизированной (т. е. запитать через стабилизатор необходимой мощности).
    Надо ставить 3 фазный стабилизатор и не городить огород, так как потом придётся докупать новые однофазные и получиться куча ненужных соплей.
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    В аварийном случае питание от 1-ф генератора подавать на эту же фазу А.
    Вроде бы все логично и хорошо получается.
    Это губительная схема.
    Надо распределить равномерно по фазам нагрузку, а потом решать проблему с генератором. Купить 3 фазный и забыть о всех проблемах. Если временно установить однофазный генератор, то в схему установить реле приоритета, которое впоследствии легко удалить из схемы, без больших затрат.
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Самое простое и логичное сделать отдельный щит для потребителей 1 категории и АВР.
    Это дорогой вариант, дешевле будет купить и сразу использовать 3 фазный генератор.

  9. #9
    Alehandr
    Гость
    Григорий, спасибо.

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Надо ставить 3 фазный стабилизатор и не городить огород, так как потом придётся докупать новые однофазные и получиться куча ненужных соплей.
    Но тогда нужно от гл. щита где стоит 3ф стабилизатор к этажным щиткам тянуть по два кабеля, один для СТ потребителей, другой для общих, как правило мощных (2 кВт масляный р.). и в комнаты тащить по две группы разных розеток вместо одной.
    Или Стаб должен покрывать ВСЮ установленную мощность коттеджа, -....однако!!!
    Как правильнее?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Или Стаб должен покрывать ВСЮ установленную мощность коттеджа
    Только так, нельзя экономить, чтобы потом переделывать и выкидывать денежки. Скупой платит дважды. Хотите сэкономить на начальном этапе, то ставьте реле приоритета, а когда разбогатеете, то установите 3 фазный генератор и ничего не надо будет переделывать и выкидывать на свалку. Если нет денег на покупку дорогого 3 фазного стабилизатора, то ограничьтесь стабилизатором для отдельного ценного электрооборудования, такие стоят дёшево и не ударят сильно по бюджету.