Неужели 180 часов?Марка кабеля какая? Пределов огнестойкости кабелей целых семь. Пусть вам проектировщики дадут конкретные характеристики кабелей по классификации ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. В стандарте есть раздел 4 и таблица 1. Там всё указано. Максимальный предел огнестойкости 180 МИНУТ, а не часов. И зависит это значение от многих факторов, включая особенности и назначение здания. Не всё так просто.
Правильно ссылаются, но им удобнее видеть слово "рекомендуется", которое они трактуют в пользу необязательности решения. Дальше они читать пункт не хотят, хотя там всё для них и написано: допускается прокладка совместно. Однако, следует посмотреть п. 1.1.17 и напомнить проектировщикам, что означает слово "допускается". Второй момент: в п. 6.2.13 указано, что совместная прокладка допускается при условии, что "приняты специальные меры". Вас проектировщики не ознакомили с мерами, которые они планируют предпринять? Попросите их это сделать.
Требуйте соблюдения расстояний. Во всех случаях должно приниматься более жёсткое решение с точки зрения надёжности и безопасности. Вам проектировщики воды налили без какой-либо конкретики.





Марка кабеля какая? Пределов огнестойкости кабелей целых семь. Пусть вам проектировщики дадут конкретные характеристики кабелей по классификации ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. В стандарте есть раздел 4 и таблица 1. Там всё указано. Максимальный предел огнестойкости 180 МИНУТ, а не часов. И зависит это значение от многих факторов, включая особенности и назначение здания. Не всё так просто.