baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Как решается проблема малого количества больших отверстий в шинах?

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134

    Как решается проблема малого количества больших отверстий в шинах?

    Доброго времени суток -
    Щит ABB. В клемных колодках PE и N всего по три отверстия под сечение 16мм2, куда бы я мог завести обжатый ПУГВ 1x10. Но мне бы надо больше. При этом, одножильные десятки нормально заходят в остальные отверстия в шинах, а вот обжатые ПУГВ нет.
    Как Вы решали эту проблему?
    Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Щит ABB
    Какой щит? У ABB много разных серий.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Но мне бы надо больше
    Насколько больше?

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Как Вы решали эту проблему?
    Такая проблема решается заменой или установкой дополнительных шин.

    ABB выпускает держатели ZK для шкафов серии UK, А, AT/U, B/C/G/W, Twin Line и прочих.

    Для щитов серии Mistral предназначены держатели Т08, Т12, Т18. Число - количество модулей в одном ряду.

    Шины есть трёх типов: ZK B/G, NK, PEK. У серии ZK есть гнёзда для проводников сечением до 25 мм2. Это самозажимные клеммы и, судя по всему, вам без надобности.

    Винтовые шины NK - нулевые в пластиковом корпусе синего цвета для любого типа держателя:

    NK/S11 винтовая N 5x16+6х6мм2
    NK/S16 винтовая N7x16+9х6мм2
    NK/S21 винтовая N 9x16+12х6мм2
    NK/S26 винтовая N11x16+15х6мм2

    Винтовые шины "земля" PEK в пластиковом корпусе зелёного цвета для любого типа держателя:

    PEK/S11 винтовая PE5x16+6х6мм2
    PEK/S16 винтовая PE7x16+9х6мм2
    PEK/S21 винтовая PE9x16+12х6мм2
    PEK/S26 винтовая PE11x16+15х6мм2

    В продаже эти шины и держатели всегда есть. Подбирайте подходящие и устанавливайте в щит.

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Какой щит? У ABB много разных серий.
    Ох если б я наверняка знал. Было давно. Скорее всего это Европа IP65 24 модуля.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Насколько больше?
    7 отверстий под большое сечение, остальные обычные


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В продаже эти шины и держатели всегда есть. Подбирайте подходящие и устанавливайте в щит.
    Как я понимаю, все они к серии Мистраль.

  4. #4
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Предчувствую, что для старых серий шкафов шин нет. Быть может мне вообще шину убрать и прикрутить к задней стенке кросс-модуль?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Можно и кросс модуль установить.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения