Сообщение от
Михаил_Д
Смотрите ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. В нём указано следующее:
6.2.15 В однопанельных ВРУ и вводных панелях многопанельных ВРУ (по согласованию между потребителем и изготовителем) следует предусматривать отсеки по 3.4.4 с дверцами для размещения блоков коммерческого учета электроэнергии. Дверцы должны запираться на ключ и иметь элементы для их опломбирования. Отсеки могут закрываться дверью ВРУ, или панели - отдельным замком.
Речь в 6.2.15 идёт об блоке учёта, где установлены приборы учёта. Блок ввода - это из другой оперы и никаких указаний на этот счёт в стандарте нет. Поэтому щит с завода пришёл без всяких вставок из оргстекла.
3.1.3 блок ввода: Функциональный блок, через который подается электроэнергия во ВРУ и содержащий коммутационный и защитные аппараты согласно приложению А, а также включающий в себя часть объема ВРУ для размещения, крепления и присоединения к аппарату(ам) проводников питающей сети.
3.1.5 блок учета электроэнергии: Функциональный блок, содержащий счетчик прямого или трансформаторного включения, трансформаторы тока и испытательную переходную коробку.
Если бы ВРУ было шкафного типа, то там должна быть оперативная панель:
6.2.17 В шкафном ВРУ вводные зажимы для проводников питающей сети и цепи учета следует располагать за оперативной панелью (по 3.4.6), которая должна быть снабжена элементами для опломбирования, при этом блоки учета в отдельные отсеки могут не выделяться.
3.4.6 оперативная панель: Внутреннее защитное ограждение ВРУ, на которое выведены органы управления аппаратов и которая исключает доступ к токоведущим частям при открытой двери ВРУ.
А где они увидели в п. 2.11.18 панель из оргстекла? Там же на русском языке написано, что подлежит опломбированию и нет никаких указаний по ограничению доступа.
ЭСО, как всегда, реализует свои хотелки, которые ничем не обоснованы. Потребуйте, чтобы ЭСО обосновала свои пожелания на основании законодательства и нормативно-технических документов,