Вы ошибаетесь. Автоматический выключатель должен защищать не только кабель, но и розетки. Если установить автоматический выключатель на 25 А, то он не будет защищать кабель 3х2,5, а так же и саму розетку, которая рассчитана на ток не более 16 А. Представьте, что если через тройник или пилот подключить электрооборудование мощностью в 5 кВт, то автоматический выключатель не отключить питание от перегрузки, а в это время кабель и розетка будут плавиться, что приведёт к короткому замыканию и пожару.
Ознакомьтесь с таблицей 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией с медными жилами
![]()





Ответить с цитированием