Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
А если расчетный ток равен 50А, а трансформаторы тока установлены 150/5, это будет ошибка?
Павел, а зачем вообще при таких токах установили счётчик трансформаторного включения? Какая была необходимость его ставить, если у счётчиков прямого включения максимальные токи до 60 Ампер? Есть Меркурии и на токи до 100 Ампер, правда, базовый ток у них 10 Ампер.

Пусть тот, кто этот счётчик поставил проверит соблюдение вот этого условия:

1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.

Максимальный ток нагрузки - 50 Ампер.
Коэффициент трансформации - 30.

При таком токе потребления во вторичной обмотке трансформатора ток будет равен 50/30 = 1,6 Ампера

Номинальный ток счётчика - 7,5 Ампера. 1,6/7,5 = 0,21, т.е. при максимальном токе во вторичной обмотке ток составит всего 21% от номинального тока счётчика, а должно быть не менее 40%.