baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Выбор гибкого провода для удаленной коммутации неподвижных потребителей

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134

    Выбор гибкого провода для удаленной коммутации неподвижных потребителей

    Добрый день!
    Передо мной встал вопрос присоединения к линии -
    а) Бойлера (сухое помещение)
    б) Реле давления гидроаккумулятора (подвальное помещение)
    ВВГнг-LS в данном случае крайне неудобен при коммутации. Нужны бы гибкие кабели, соответствующие нормативам. Я пока совсем не понимаю - какие. Ясно, что это не ПВС. Быть может КГ?
    Спасибо за ответ.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Быть может КГ?
    КГВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS.

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Спасибо, Михаил

  4. #4
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    КГВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS
    Озадачился разницей в букве "У". Прошерстил гугл. Бестолку. Понял только, что КуГВВнг(А)-LS более редкий кабель, используемый внутри и вне помещений, а также на атомных станциях. А первый мол только для использования вне помещений по причине повышенного задымления (хотя не понятно - вроде LS в маркировке присутствует. Может ляпнули что-то не то).
    Поэтому просьба, кто знает, приоткройте завесу разницы.
    Спасибо.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Озадачился разницей в букве "У"
    Для данного типа кабелей литера У - установочный.

    Ниже описание кабелей кольчугинского завода (ЭКЗ, г. Кольчугино).

    КГВВ, КГВЭВ, КГВВ-П, КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А), КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS, КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS на 0,66 и 1 кВ ТУ 3500-077-21059747-2011
    Кабели силовые гибкие с пластмассовой изоляцией.
    Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012.


    1. Токопроводящая жила – медная многопроволочная, соответствует 5 классу по ГОСТ 22483.
    2. Обмотка – в кабелях марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS из слюдосодержащих лент.
    3. Изоляция – из ПВХ пластиката, для кабелей марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS, КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.
    4. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены.
    5. Внутренняя оболочка – из ПВХ пластиката, для кабелей марок КГВВнг(А), КГВЭВнг(А) – из ПВХ пластиката пониженной горючести, для кабелей марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS, КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
    6. Экран – для марок КГВЭВнг(А), КГВЭВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-FRLS из медных проволок.
    7. Оболочка – из ПВХ пластиката, для кабелей марок КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А) – из ПВХ пластиката пониженной горючести, для кабелей марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS, КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
    Для кабелей в тропическом исполнении к марке кабеля добавляется буква «Т» (КГВВнг(А)-Т).
    Для кабелей в маслостойком исполнении к марке кабеля добавляется буква «м» (КГВВм).

    Указания по эксплуатации

    Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150.
    Диапазон температур эксплуатации кабелей:
    при стационарной прокладке .................................................. ................................ от -50 °С до 50 °С;
    при нестационарной прокладке .................................................. ............................... от 0 °С до 50 °С.
    Относительная влажность воздуха при температуре до 35 °С .................................................. до 98 %.
    Прокладка без предварительного подогрева производится при температуре воздуха ..... не ниже -15 °С.
    Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке .................................................. ... 5 максимальных наружных диаметров кабеля.

    При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба кабелей должен соответствовать:
    для неэкранированных кабелей .................................................. ................................не менее 10 фактических наружных диаметров.
    Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать .............50 Н/мм2.
    Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию плесневых грибов.
    Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и дизельного топлива
    Кабели марок КГВВ, КГВВ-П не распространяют горение при одиночной прокладке, кабели марок
    КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А), КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS, КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
    Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS, КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS обладают низким дымо и газовыделением при горении и тлении.
    Количество выделяемых газов галогенных кислот при горении и тлении материалов изоляции и наружной оболочки кабелей марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS, КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS в пересчете
    на HCl .................................................. .................................................. ..................не более 140 мг/г.
    Огнестойкость кабелей марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS ............................. не менее 180 мин.
    Значение показателя токсичности продуктов горения материалов для внутренней и наружной оболочек
    кабелей марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS, КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS должно быть более 40 г/м3.
    Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил при эксплуатации:
    в нормальном режиме .................................................. ..............................................не более 70 °С;
    в режиме перегрузки .................................................. ................................................н е более 90 °С;
    при коротком замыкании КГВВ, КГВВ-П, КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А), КГВВнг(А)-LS,
    КГВЭВнг(А)-LS .................................................. .................................................. .........не более 160 °С;
    КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS .................................................. ...........................не более 250 °С;
    при коротком замыкании по условию невозгорания .................................................. ...не более 350 °С.
    Строительная длина кабелей .................................................. ................................... не менее 100 м.
    Срок службы при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и эксплуатации:
    для кабелей стационарной прокладки .................................................. ..................... не менее 30 лет;
    для кабелей нестационарной прокладки .................................................. ................................4 года.
    Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.
    Гарантийный срок эксплуатации:
    для кабелей стационарной прокладки ................................5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления;
    для кабелей нестационарной прокладки .................................................. ................................. 6 мес.
    Срок хранения:
    на открытых площадках .................................................. ............................................ не более 2 лет;
    под навесом .................................................. .................................................. ...........не более 5 лет;
    в закрытых помещениях .................................................. ..........................................не более 10 лет.

    Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках, а также для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 60 Гц.

    Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в т.ч. и на вертикальных участках. Для стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 наружных диаметров кабеля. Кабели могут применяться для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям, (кроме огнестойких FR и экранированных кабелей).

    Кабели не предназначены для кранов.
    Маслостойкие кабели могут применяться на производствах, где маслостойкие свойства кабелей являются значимыми.
    Экранированные кабели могут быть использованы в двигателях с частотными преобразователями с частотой подключения до 400 Гц.

    Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ - 1,2 кВ.
    Кабели могут быть использованы для эксплуатации в электрических сетях постоянного напряжения, не превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное напряжение 0,66 кВ);
    1,44 кВ (для кабелей на номинальное напряжение 1кВ).

    Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только
    в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишьпериодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять
    пассивную огнезащиту.

    Кабели марок КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А) предназначены для прокладки в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях), наружных электроустановках.

    Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS предназначены для прокладки во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных
    сооружениях.


    Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS предназначены для прокладки в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, питания КГВВ, КГВЭВ, КГВВ-П, КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А), насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре.

    Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:
    О1.8.2.5.4 – КГВВ, КГВВ-П;
    П1б.8.2.5.4 – КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А);
    П1б.8.2.2.2 – КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS;
    П1б.1.2.2.2 - КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS.

    Код ОКПД2
    27.32.13.111
    27.32.14.111
    __________________________________________________ ______________

    КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS ТУ 16-705.502-2011
    Кабели пониженной пожарной опасности с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 300/500 В включительно.
    Провода и кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31947-2012.


    Конструкция

    1. Токопроводящая жила – из медной отожженной проволоки 1, 2 или 5 класса по ГОСТ 22483.
    2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
    3. Скрутка изолированных жил – многожильного провода марки ПуВВнг(А)-LS уложены параллельно в одной плоскости. Изолированные жилы кабелей марок КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS скручены между собой. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.
    4. Оболочка (для проводов марок ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS и кабелей КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS) – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.

    Условия эксплуатации

    Вид климатического исполнения У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150.
    Диапазон температур эксплуатации .................................................. ...................... от -40 °С до 65 °С.
    Провода стойкие к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды ........до 35 °С.
    Монтаж проводов производится при температуре .................................................. ...... не ниже -15 °С.
    Радиус изгиба при монтаже:
    ПуВнг(А)-LS, ПуВВнг(А)-LS, КуВВнг(А)-LS .........................................не менее 10 наружных диаметров;
    ПуГВнг(А)- LS, ПуГВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS .....................................не менее 5 наружных диаметров.
    Провода и кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
    Дымообразование при горении и тлении не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной
    камере более чем на .................................................. .................................................. .................50 %
    Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации ................................не более 70 °С.
    Строительная длина .................................................. ............................................... не менее 100 м.
    Срок службы проводов при эксплуатации .................................................. ................. не менее 20 лет
    при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.
    Срок службы исчисляется с даты изготовления проводов.
    Гарантийный срок эксплуатации .................................................. ............................................3 года.

    Провода и кабели применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно для проводов и на номинальное переменное напряжение до 300/500 В включительно
    номинальной частотой до 400 Гц для кабелей.

    Провод ПуВнг(А)-LS применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.
    Провод ПуГВнг(А)- LS применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.
    Провод ПуВВнг(А)-LS применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей.
    Провод ПуГВВнг(А)-LS применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности
    стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.
    Кабель КуВВнг(А)-LS применяется для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов бытового назначения, прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей.
    Кабель КуГВВнг(А)-LS применяется для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов бытового назначения, прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.


    Класс пожарной опасности по
    ГОСТ 31565-2012:
    П1б.8.2.2.2.

    Код ОКПД2
    27.32.13.131
    __________________________________________________ ___

    КуВВ, КуГВВ, КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS, КуВВнг(А)-FRLS, КуГВВнг(А)-FRLS, КуВВнг(А)-LSLTх, КуГВВнг(А)-LSLTх, КуВВнг(А)-FRLSLTх, КуГВВнг(А)-FRLSLTх, КуППнг(А)-HF,
    КуГППнг(А)-НF, КуППнг(А)-FRHF, КуГППнг(А)-FRHF ТУ 16.К73.162-2017
    Кабели для электрических установок, в том числе пониженной пожарной опасности.
    Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31947-2012.


    Конструкция
    1. Токопроводящая жила – из медной, отожженной проволоки, 1, 2 или 5 класса гибкости по ГОСТ 22483; для кабелей исполнения «-Т» или по требованию Заказчика – медная луженая. Кабели изготавливаются с количеством жил 2-5 с сечением токопроводящих жил 0,75 – 50 мм2.
    2. Обмотка – из слюдосодержащих лент для кабелей с индексом «FR».
    3. Изоляция – из полимерного материала в соответствии с исполнением для конкретной марки кабеля.
    4. Скрутка – изолированные жилы кабелей скручены.
    5. Оболочка - из полимерного материала в соответствии с исполнением для конкретной марки кабеля
    с заполнением междужильного пространства.
    КуВВ, КуГВВ - Кабель с медной жилой, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.
    КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS - Кабель с медной жилой, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
    КуВВнг(А)-FRLS, КуГВВнг(А)-FRLS - Кабель с медной жилой, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, огнестойкий.
    КуВВнг(А)-LSLTх, КуГВВнг(А)-LSLTх - Кабель с медной жилой, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения.
    КуВВнг(А)-FRLSLTх, КуГВВнг(А)-FRLSLTх - Кабель с медной жилой, с изоляцией и оболочкой изполивинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, огнестойкий.
    КуППнг(А)-HF, КуГППнг(А)-НF - Кабель с медной жилой, с изоляцией и оболочкой из полимерной
    композиции, не содержащей галогенов.
    КуППнг(А)-FRHF, КуГППнг(А)-FRHF - Кабель с медной жилой, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, огнестойкий.
    Другие типы исполнения кабелей:
    Тропическое « -Т» - для всех марок кабелей, например КуВВнг(А)-LSLTх-Т
    Холодостойкое «-ХЛ» - для всех марок кабелей, кроме проводов с индексом «Tx», например, КуГВВ-ХЛ.
    Маслостойкое «м» - для всех марок кабелей, кроме проводов с индексом «LTx», например, КуППмнг(А)-FRHF.

    Указания по эксплуатации
    Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ, Т, категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150.
    Диапазон температур при эксплуатации:
    для исполнения «ХЛ» .................................................. ............................................ от -60 °С до 70 °С;
    для кабелей остальных марок .................................................. .............................. от -50 °С до 70 °С.
    Относительная влажность воздуха при температуре до 40 °С .................................................. до 98 %.
    Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре:
    для исполнения «ХЛ» .................................................. ............................................... не менее 30 °С;
    для остальных марок .................................................. .............................................. не менее 15 °С.
    Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке:
    для кабелей с гибкой жилой .................................................. ........................................ не менее 5D;
    для кабелей остальных марок .................................................. .................................... не менее 10D.
    Длительно допустимая температура нагрева жилы кабелей при эксплуатации................. не более 70 °С.
    Кабели не распространяют горение
    без индекса «нг» .................................................. ..................................... при одиночной прокладке;
    с индексом «нг» .................................................. ....................................... при групповой прокладке.
    Дымообразование кабелей при горении и тлении не приводит к снижению светопроницаемости в ис-
    пытательной камере
    для исполнения «LS» .................................................. ........................................... более чем на 50%;
    для исполнения «HF» .................................................. ......................................... более чем на 40 %.
    Значение эквивалентного показателя токсичности продуктов горения:
    для исполнения «LTх............................................ .................................................. ..... более 120 г/м3;
    для исполнения «LS», «HF»............................................ ............................. свыше 40 г/м3 до 120 г/м3.

    Кабели предназначены для стационарной прокладки в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних
    электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях, на номинальное напряжение до 300/500 В включительно переменного тока частотой до 400 Гц.
    Кабели с гибкой токопроводящей жилой применяются там, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже. Преимущественные области применения
    проводов в соответствии с классом ПО по ГОСТ 31565-2012.
    Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:
    О1.8.2.5.4 - марки без обозначения исполнений в части показателей пожарной опасности;
    П1б.8.2.2.2 – кабели исполнения «нг(А)-LS»;
    П1б.8.1.2.1 – кабели исполнения «нг(А)-HF»;
    П1б.1.2.2.2 – кабели исполнения «нг(А)-FRLS»;
    П1б.1.1.2.1 – кабели исполнения «нг(А)-FRHF»;
    П1б.8.2.1.2 – кабели исполнения «нг(А)-LSLTх»;
    П1б.1.2.1.2– кабели исполнения «нг(А)-FRLSLTх».

    Код ОКПД2
    27.32.13.130

  6. #6
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Развернуто. Полно. Без комментариев)
    Спасибо!

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Ориентируйтесь на кабель КГВВнг(А)-LS. Он есть в рознице. КУГВВнг(А)-LS многие производители выпускают как кабели управления (всё таже литера У) и купить их можно только под заказ и, часто, в количестве, которое вам никогда не понадобится.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения