Тема: Источник бесперебойного питания

  1. #1
    Степан
    Гость

    Источник бесперебойного питания

    Здраствуйте, хотел поинтересоваться, прочитал не мало тем на форуме, но так нужной и новой информации не почерпнул. У меня на объекте особый случай. Он второй категории надежности энергоснабжения. В ТП "секционник" находится только на высокой стороне. На объекте расположено 12 капитальных строений и наружное освещение, подключены КЛ 0,4 кВ по одной нитке к ВРУ. Сами ВРУ и ГРЩ по особым условиям установлены рядом и с наружи (на улице). Соответственно в строениях предусмотрена пожарная сигнализация которая требует первой категории. Так вот вопрос. ИБП с АКБ, планируется располагать с наружи (с обогревом в холодное время, включаемым через термостат, для поддержания температуры +5). Можно-ли расположить данное оборудование в ГРЩ или в ВРУ разделив эти щиты на секции по горизонту? (Щиты IP54.) С целью уменьшить затрат на установку отдельного щита и соответственно заполнение свободного пространства в ВРУ и ГРЩ. Или установка ИБП будет рассчитана как АВР?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    с обогревом в холодное время, включаемым через термостат, для поддержания температуры +5
    ПУЭ, 4.4.44. Температура в помещениях аккумуляторных батарей в холодное время на уровне расположения аккумуляторов должна быть не ниже +10 °С.

    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    Можно-ли расположить данное оборудование в ГРЩ или в ВРУ разделив эти щиты на секции по горизонту?
    СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"

    4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.

    Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры.

    Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.

    Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    С целью уменьшить затрат
    В данном случае это будет экономия на безопасности.

  3. #3
    Степан
    Гость
    Спасибо, но: температуру поднять до +10 не проблема; панель ППУ уже установлена отдельно, систем АВР в ВРУ и в ГРЩ нет, так как АВР будет налажена в самой ТП, щит ППУ пыльнуть из баллончика тоже не проблема. Вопрос про 3х кВт "бесперебойник", который выглядит как моноблок с автоматикой. Дело в том что в нем установлены АКБ герметичные с возможностью использования в бытовых помещениях. И вот дилемма, можно ли его подключить и установить в ГРЩ или в ВРУ или все таки придется его установить у (под или над) панели ППУ. Подключить его от ГРЩ и вернуться в ГРЩ для распределения сетей ИБП. Так как в проекте от ИБП подключено не только панель ППУ но и Видео наблюдение и некоторое аварийное освещение (и кабеля в ГРЩ уже заведены).

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    И вот дилемма, можно ли его подключить и установить в ГРЩ или в ВРУ или все таки придется его установить у (под или над) панели ППУ.
    ИБП является резервным источником питания. В целях обеспечения надёжности его надо установить в ППУ.

    Посмотрите ГОСТ Р 53325-2012, глава 5, где сформулированы требования к источникам электроснабжения для СПЗ.

    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    Так как в проекте от ИБП подключено не только панель ППУ но и Видео наблюдение и некоторое аварийное освещение
    Если объект не режимный, где требования к контурам безопасности другие, то питание системы видеонаблюдения достаточно организовать от ВРУ. В ППУ видеонаблюдение явно лишнее, хотя бы по принадлежности к другой функциональной группе оборудования. Проектировщики обосновали своё решение подключить часть системы видеонаблюдения от ППУ?

    Требования к питанию систем видеонаблюдения сформулированы в ГОСТ Р 51558-2014, глава 5.9

  5. #5
    Степан
    Гость
    Спасибо, но: видеонаблюдение и аварийное освещение, подключено от ГРЩ после ИБП (как и панель ППУ), а не от панели ППУ; и да, это обоснованно требованием заказчика для пресечения актов вандализма и мародёрства (хоть объект и не режимный); потому что, пока, и, я думаю, еще на долго, в роли АВР выступает наемный оперативный персонал (которому до нас, еще доехать надо). Ранее на форуме читал, что и резервному питанию лучше обеспечить резервное питание, так как место под аккумуляторы в панели ППУ имеется. Повторюсь, сейчас вопрос про возможность установки ИБП (моноблока) в ГРЩ или ВРУ на отдельную полочку или нишу?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    видеонаблюдение и аварийное освещение, подключено от ГРЩ после ИБП (как и панель ППУ), а не от панели ППУ
    Понятно. Тогда ещё один вопрос: где расположены светильники аварийного освещения. Если эти светильники расположены на путях эвакуации людей, то они должны получать питание от панели ППУ.

    СП 6.13130-2013

    4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.

    Такое же указание существует и в п. 8.12.11 СП 256.

    Судя по вашей схеме вы планируете использовать ИБП в качестве резервного источника питания для трёх систем: видеонаблюдения, аварийного освещения и СПЗ.

    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    Ранее на форуме читал, что и резервному питанию лучше обеспечить резервное питание, так как место под аккумуляторы в панели ППУ имеется
    Если приоритетным является резервирование питания для СПЗ, то ИБП надо устанавливать в панели ППУ. При этом, необходимо учесть, что во всех случаях ИБП тоже будет классифицирован как электроприёмник I категории надёжности. Соответственно, ИБП должен иметь подключение от двух линий.

    ГОСТ Р 53325-2012

    5.1.1 Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики, выполненные в виде отдельного технического средства (далее - ИЭ)

    5.2.1.1 Электропитание ИЭ должно осуществляться как минимум от двух независимых источников электроснабжения (основного и резервного (резервных)).

    Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
    сейчас вопрос про возможность установки ИБП (моноблока) в ГРЩ или ВРУ на отдельную полочку или нишу?
    Каких-либо обязательных требований к месту установки ИБП для целей питания СПЗ не предусмотрено. Здесь надо рассматривать вопрос с точки зрения обеспечения максимальной надёжности и сохранности ИБП. В ГРЩ или ВРУ случаются аварийные ситуации, при которых невозможно гарантировать сохранность и работоспособность ИБП на время работы противопожарной автоматики предусмотренное нормативами

    Кроме того, установкой ИБП дело не заканчивается, поскольку необходимо обеспечить и другие требования, которые относятся к таким источникам резервного питания.

    По ГОСТ Р 53325-2012, в источнике I категории надежности электроснабжения должны быть обеспечены требования пп. 5.1.2.5, 5.2.1.6:

    Должны быть предусмотрены оптические индикаторы «наличия (в пределах нормы) основного и резервного или резервных питаний (раздельно по каждому вводу электроснабжения) и наличия выходного напряжения» (п. 5.2.1.5).

    5.2.1.6 ИЭ должен обеспечивать формирование и передачу во внешние цепи информации об отсутствии выходного напряжения, входного напряжения электроснабжения по любому входу, разряде аккумуляторов (при их наличии) и иных неисправностях, контролируемых ИЭ. Допускается формирование обобщенного сигнала "Неисправность".

    Контроль напряжения необходим и сигналы необходимы для принятия своевременных действий при переходе на резервное питание, а не когда вся система будет обесточена.

    - по автоматическому формированию сигнала неисправности при минимальном значении напряжения аккумулятора
    - для «обеспечения возможности передачи информации во внешние цепи об отсутствии выходного напряжения и входного напряжения электроснабжения по любому входу», что позволит предпринять своевременные действия при переходе на резервное питание, а не когда вся система будет обесточена.

    Выполнение этих требований потребует прокладки дополнительных сигнальных цепей и цепей управления, которые для надёжности также следует отделить от силовых цепей в ГРЩ или ВРУ и разместить всё хозяйство в целевой панели ППУ.

  7. #7
    Степан
    Гость
    Спасибо. Все сигналы и индикация предусмотрены. Аварийное освещение не связано с панелью ППУ (это освещение ВРУ, ГРЩ и путей к эвакуационным площадкам), кроме освещения табличек "Выход", но данные таблички и подключены от панели ППУ.
    Будем обеспечивать надежность и сохранность ИБП, при аварии в ВРУ и ГРЩ.

прочая информация