Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    5. В случае если энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, которые имеют непосредственное присоединение к сетям сетевых организаций (далее - опосредованное присоединение к электрической сети), такой потребитель заключает договор с той сетевой организацией, к сетям которой присоединены энергетические установки производителей электрической энергии, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства или энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, к которым непосредственно присоединено его энергопринимающее устройство.

    При этом точкой поставки по договору будет являться точка присоединения энергопринимаемого устройства потребителя электроэнергии к объекту электросетевого хозяйства лица, не оказывающего услуг по передаче электрической энергии.
    А эта выдержка к жильцам ДНТ не относится? У нас же у всех прямые договора. А подключены мы через объекты лиц, не оказывающих услуги по передаче электроэнергии.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А эта выдержка к жильцам ДНТ не относится?
    Относится. Прямые договоры на электроснабжение предусматривают оплату потреблённой электроэнергии непосредственно на счёт гарантирующего поставщика. Вы находитесь на территории ДНТ, которое является потребителем электроэнергии. Оплата потерь, возникающих при передаче электроэнергии по линии 10 кВ ДНТ обязательна для всех, кто владеет земельными участками на территории ДНТ, независимо от того является ли владелец участка членом ДНТ или нет.

    Смотрите п. 144 постановления № 442:

    В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовый) прибор учета в многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета.

    У вас от ВЛ сетевой организации (ГБП на опоре с разъединителем) до прибора учёта ДНТ проложена линия протяжённостью 570 метров (до КТПН № 614) и, дополнительно, линия 10 кВ к КТПН № 615, которая тоже имеет какую-то длину.

    Далее,

    При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. Если на дату вступления в силу настоящего документа в договоре энергоснабжения, договоре оказания услуг по передаче электрической энергии сторонами согласована методика выполнения измерений, аттестованная в установленном порядке, то при расчете величины потерь используется такая методика, кроме случаев, когда одна из сторон заявила о необходимости использования указанного в настоящем пункте акта уполномоченного федерального органа. В этом случае такой акт уполномоченного федерального органа используется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором одна из сторон в письменной форме направила заявление о его использовании.

    В случае заключения договора энергоснабжения гражданином, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или огородничества, такое лицо обязано оплачивать часть стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, и часть потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, в адрес такого садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А подключены мы через объекты лиц, не оказывающих услуги по передаче электроэнергии
    Технологическое присоединение осуществляется один раз. Все члены и не члены ДНТ присоединены к распределительной сети ДНТ, которая входит в состав имущества общего пользования. Имущество общего пользования у вас появилось давно. В те времена действовал 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан". Определение имущества обзего пользования дано в Статье 1 закона:

    имущество общего пользования - имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для обеспечения в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения потребностей членов такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей (дороги, водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и спортивные площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому подобное).

    Это имущество принадлежит собственниками земельных участков на праве общей долевой собственности пропорционально площадям их участков. Содержание этого имущества возложено на собственника согласно статье 210 ГК РФ.

    Этот закон год назад утратил силу. Вместо него вступил 217-ФЗ. Там всё то же самое.

    Имущество общего пользования возникает после регистрации прав на это имущество. Если регистрации распределительной сети не было, то, скорее всего, вам (ДНТ) придётся это сделать. Кроме того, в 217-ФЗ не предусмотрены организации, которые называются дачные некоммерческие товарищества. Вам также придётся приводить Устав товарищества в соответствие с 217-ФЗ.