Цитата Сообщение от Заур Посмотреть сообщение
1. Почему провод ПВ-1, в чем его преимущество в данном случае, просто интересно во всем проекте детского сада применяется кабель ВВГнг-LSTx, только в кухне применяется данный провод, почему бы не применить тот же кабель?
Здесь присутствует глубокая убёждённость проектировщика, что одножильный провод ПВ (ПуВ) протянуть легче, чем тянуть пятижильный кабель. Кроме того, есть убеждённость в том, что в случае повреждения одного провода (или нескольких), замена обойдётся дешевле, чем замена кабеля. Других преимуществ нет и подключать оборудование всё-таки лучше кабелем.

В действительности же проектировщик долен рассчитать кабельную трассу с использованием нормализованных углов поворота 90, 120, 135 градусов (если повороты есть) и указать диаметр трубы, соответствующий внешнему диаметру кабеля или пучку проводов (понятно, что диаметр трубы должен быть на 60% больше, чем диаметр пучка или кабеля). В этом случае будет несложно протянуть и кабель и отдельные провода. Для вертикального выхода кабеля или провода из подготовки пола следует применить нормализованный радиус изгиба трубы 400 мм (угол 90). В месте выхода проводов из трубы необходимо установить изоляционные втулки.

Цитата Сообщение от Заур Посмотреть сообщение
Как должен выходить кабель из под пола
Оборудование подключается разными способами: к розеткам или напрямую к клеммникам оборудования. От этого зависит и расположение оборудования и способ подвода линий питания.

На схеме расположения электрооборудования кухни или на схеме расположения кабельных трасс должны быть указаны отметки выходов кабеля из пола. Прокладывайте трубу до этой отметки и выводите её на поверхность. Если таких схем нет, то пусть проектировщик сделает их. По стене поднимать кабель нужно в том случае, если оборудование будет стоять непосредственно у стены. А если оно будет стоять, например, в середине помещения, то о какой стене может идти речь?

Вариантов два:

1. Если существует вероятность механического повреждения проводов, то поднимайте провода в трубе.
2. Если вероятность механического повреждения проводов отсутствует, то обрезайте трубу у пола на высоте 15 - 20 см, а дальше в металлорукаве.