Есть частный дом, ввод выполнен по воздуху кабелем ВВГ на тросе, на стене дома имеется маленький щит с счётчиком и вводной автомат на 25А. В доме стоит ВРУ, .т.е разделения PEN проводника не сделан. Разрешается ли по правилам сделать разделение PEN после счётчика с вводом проводника заземления во ВРУ? Спасибо.
Первым делом надо выполнить повторное заземление на опоре ВЛ, затем требуется выполнить повторное заземление на вводе в ВРУ. Так как в щите учёта, который расположен на наружной стене дома не произведено разделение PEN проводника, то в Вашем случае необходимо выполнить разделение в ВРУ на главной заземляющей шине (шина РЕ).
ПУЭ, 7 издание, п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак.