Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Если взыскать все долги по членским взносам, то вполне возможно, что нам хватит рассчитаться с долгами.
Это возможно сделать только в судебном порядке, если владелец участка не погашает задолженность добровольно.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Он уверяет, что у него есть подобный опыт, и все.
Я всё знаю, но вам не скажу. Поделиться опытом он не хочет или считает, что вы должны ему просто так поверить?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Проверок не было годами, и ответить энергетикам нечего
Они вам ответили, что все претензии адресованы лицу, которое является стороной договора - ДНТ. В качестве расчётного указан счётчик с номером 35755505 (только этот!). Следовательно, договором именно этот счётчик определён как расчётный.

В КТПН № 615 установлен счётчик? Как подключена КТПН № 615? Скорее всего, параллельно КТПН №614. Если это так, то счётчик в КТПН № 614 не может учитывать расход электроэнергии потребителей, которые подключены от КТПН №615. Где-то на ВЛ 10 кВ установлен ещё один счётчик на стороне СН2. Этот счётчик учитывает потребление полностью. Разность величины потребления счётчика на стороне СН2 и расчётного счётчика (в КТПН №614) покажет расхождение на величину потребления, которую учёл счётчик в КТПН № 615. Если это так, то это источник задолженности, хотя он никак не коррелируется с величиной оплаченной электроэнергии. Уточните так ли это.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Есть желание ответить им следующим образом
Написали вам вот это:

"В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 546 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 и условиями договора, в случае нарушения сроков оплаты электрической энергии, установленных договором, гарантирующий поставщик (ООО «Иркутскэнергосбыт») имеет право инициировать введение в отношении потребителя ограничения режима потребления электрической энергии."

Вот что указано в комментарии к этой статье, которые сделали юристы:

"В случаях, когда к сетям, принадлежащим организации-потребителю, подключены абоненты, которые своевременно оплачивают использованную энергию, организация-потребитель обязана по соглашению с энергоснабжающей организацией обеспечить подачу этим абонентам энергетических ресурсов в необходимых для них объемах."

Смотрим постановление №442, п .2 б), абзац 2:

2. Ограничение режима потребления вводится при наступлении любого из следующих обстоятельств:
...
неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, если это привело к образованию задолженности потребителя перед сетевой организацией по основному обязательству, возникшему из договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, в том числе обязательству по предварительной оплате таких услуг;
...

Смотрим п. 3.

3. Ограничение режима потребления, за исключением вводимого в связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпунктах "з" и "и" пункта 2 настоящих Правил, должно применяться индивидуально в отношении каждого потребителя при условии соблюдения прав и законных интересов иных потребителей, энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики которых технологически присоединены к тем же объектам электросетевого хозяйства сетевой организации или иного лица, к которым присоединены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя, в отношении которых вводится ограничение режима потребления, либо к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики этого потребителя.

В случае если введение ограничения режима потребления в отношении лица, владеющего энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики иных потребителей, может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии таким потребителям, это лицо обязано обеспечить переток электрической энергии таким потребителям в объеме их потребления.

Если почти все владельцы участков имеют прямые договоры с энергосбытом и не имеют задолженностей по оплате электроэнергии, то ограничения по отношению к таким потребителям вводится не могут.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
По поводу низкого напряжения в сетях от энергетиков по прежнему нет никакого ответа
Им нечего ответить. Подстанция перегружена и пока новые мощности не введут в эксплуатацию ситуация не изменится к лучшему. Возможно, что ближе к весне нагрузки на сеть снизятся, но это даст только передышку до следующих холодов.

Замеры они могут делать в любое время, у вас всё равно не будет возможности проверить достоверность этих измерений.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
у них все в норме, а виноваты сети ДНТ. По-моему, это полный беспредел...
Уже обсуждали этот вопрос. Выход есть только один. Необходимо сделать с помощью независимой электролаборатории серию замеров уровня напряжения в ответвлении ВЛ 10 кВ (на изоляторах ВН) и на стороне НН (0,4 кВ, на шинах НН или на вводных зажимах автоматов). Замеры необходимо делать в часы дневного и вечернего максимумов, когда нагрузка на сеть наибольшая (падение напряжения тоже будет наибольшим). Измерения должны быть оформлены в виде официального протокола, в котором по установленной форме будут зафиксированы время замера, место замера, результат измерений, номер и тип прибора (поверенный в установленном порядке), которым производились измерения и т.д. и т.п. Вплоть до уровня влажности и температуры. Этот отчёт имеет юридическую силу, следовательно, он может быть принят к рассмотрению как доказательство в суде или в надзорных органах.