Есть. Можно заказать. Если проектом был предусмотрен монтаж в трубах ПВХ, то почему в спецификацию не попали соединительные муфты, которые, в итоге, не были закуплены вовремя?
ПВХ труба может лопнуть. На пластиковых трубах такие муфты держатся слабо.
ПУЭ, 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены;
2.3.100. Для обеспечения возможности перемонтажа муфт в случае их повреждения на кабельной линии требуется укладывать кабель с обеих сторон муфт с запасом.
Запас по длине кабеля должен быть не более 10% от общей длины кабельной линии. В этот запас входит следующее:
5% на изгибы, повороты, перепады высотных отметок, петли на пересечении кабельных потоков, обходы коммуникаций и строительных конструкций и т.д.
3% на укладку кабелей змейкой для компенсации возможных смещений и температурных деформаций
2% на отходы
В эти 10% не входит запас по длине для обеспечения повторного подключения кабелей, если такая необходимость появится. Запас на концах кабелей распределительных линий должен быть 50-100 см, вполне достаточно.
Укладка кабеля змейкой на лотках - это нормально, если без излишеств. Если излишки кабеля свернули в кольцо, то так делать нельзя.