ПУЭ, 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
Участок кабеля, который идёт по опоре убираете в стальную трубу или закрываете стальным уголком, закрепляете на опоре монтажной леной. Участок кабеля, который выходит из траншеи на стену ВЗУ убираете в стальную трубу и крепите к стене металлическими скобами. Выше 2 метров кабель можно крепить к стене без дополнительной защиты металлическими хомутами.