baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Чем крепить кабель АВБШв к опоре и к металлическому павильону?

  1. #1
    Илья
    Гость

    Чем крепить кабель АВБШв к опоре и к металлическому павильону?

    Занимаюсь проектами, проектируем ВЗУ и нужно пустить силовой кабель от ВРУ, который висит на опоре в земле к металлическому павильону. Чем крепить кабель от ВРУ к земле и из земли к павильону?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Илья Посмотреть сообщение
    Чем крепить кабель от ВРУ к земле и из земли к павильону?
    ПУЭ, 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

    Участок кабеля, который идёт по опоре убираете в стальную трубу или закрываете стальным уголком, закрепляете на опоре монтажной леной. Участок кабеля, который выходит из траншеи на стену ВЗУ убираете в стальную трубу и крепите к стене металлическими скобами. Выше 2 метров кабель можно крепить к стене без дополнительной защиты металлическими хомутами.

    Скоба:



    Хомут:


  3. #3
    Илья
    Гость
    Спасибо большое)

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения