Нет, не для коробов. Здесь надо иметь в виду, что требование к огнестойкости перегородки, мягко говоря, устаревшее. Это требование было введено 40 лет назад для условий, которые были актуальны в то время, когда оболочки кабелей были горючими.
Смотрите современные требования и нормы.В СП 256 речь идёт об использовании огнестойких кабелей, если речь идёт о средствах противопожарной защиты, аварийного освещения (8.12.6, 8.12.7, 10.7. Однако, огнестойкие кабели - это кабели с соответствующими оболочками. Есть требование к расположению ВРУ и ГРЩ, когда необходимо обеспечить степень огнестойкости щитов и шкафов не менее 0,75 ч (14.1).
п. 15.17 указывает какие цепи и при каких условиях можно прокладывать совместно. Однако в пункте нет указаний о слаботочных цепях, не имеющих отношения к освещению.
В п. 15.25 речь идёт об огнестойкости кабельных проходок и заделок.
В отношении слаботочных сетей есть указания в п. 8.1.120, причём, для сетей АСКУЭР и АСУД, но думаю, что эти же требования верны и для слаботочных сетей другого назначения. В этом пункте нет требований к огнестойкости перегородок.
Смотрим СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства.
В документе дано определение: огнестойкость - параметр, характеризующий работоспособность кабельного изделия, т.е. способность кабельного изделия продолжать выполнять заданные функции при воздействии и после воздействия источником пламени в течение заданного периода времени.
Это относится к кабельному изделию, но никак не к перегородке, т.е. конструкция и материалы кабеля должны быть таковы, чтобы соблюдались условия, описанные в определении.
В 6.3.1.13 речь снова идёт о кабельных проходках.
В 6.3.2.4 речь идёт о способах прокладки силовых кабелей.
В 6.4.1.4 указано, что степень огнестойкости определяется для кабельной линии в целом.
В 6.1.4.125 о кабельных проходках.
В 6.4.6.4 впервые указана конкретная степень огнестойкости, но она относится исключительно к кабельным муфтам для кабелей напряжением 6-35 кВ.
В 6.4.6.7 снова о соединительных муфтах.
О слаботочных линиях сказано только в п. 6.3.5.8, но там рассматривается не ваш случай.
В 123-ФЗ в статье 82 указано:
4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
5. Распределительные щиты должны иметь защиту, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.
7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
Теперь, если ещё раз посмотреть на формулировку пункта 2.1.16, то можно заметить следующее:
в одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей
В вашем случае речь идёт именно об этом замкнутом канале. Т.е. это канал, предусмотренный для прокладки кабелей на этапе строительства. Если речь о стояке, то сделать перегородку из несгораемого материала вполне возможно.
Нет. Речь идёт об осветительных цепях с напряжением до 42 Вольт. Слаботочные осветительные сети существуют.
Если листы ЦСП соответствуют требованиям ГОСТ 26816-2016 Плиты цементно-стружечные. Технические условия, п. 5.3, то можете их использовать без проблем. Правда, в этом случае перегородкой между силовыми и слаботочными кабелями будет не перегородка, а стенка короба. Если сделать перегородку из ЦСП между секцией силовых кабелей и коробом для слаботочки, то будет хорошо. Нарезаете ЦСП полосами, пришиваете полосу к коробу и устанавливаете в нишу, например. Можно сделать перегородку из вермикулитовой плиты, у неё степень огнестойкости не более 150 мин, что гораздо больше, чем требуется.
СП 76 п. 6.3.2.4 ...В стесненных условиях допускается превышение общего объема горючей массы изоляции проложенных кабелей относительно допустимой массы, соответствующей приведенной категории, при условии применения дополнительной пассивной защиты (например, огнезащитных составов и мастик).
Закройте их слоем штукатурки толщиной не менее 10 мм.