baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Технологическая и аварийная броня

  1. #1
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141

    Технологическая и аварийная броня

    Доброго дня! Получил гневное письмо от сбыта с требованием составить и согласовать Акт согласования технологической и аварийной брони. Ссылаются на то, что наше предприятие осуществляет деятельность в области связи и поэтому предприятие относится к категории потребителей ЭЭ ограничение режима которого может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям. В случае не составления и не представления Акта грозят административным нарушением по КОАП.
    В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 17 сентября 2018 г. N 1096:
    "31(2). Акт согласования технологической и (или) аварийной брони должен быть оформлен вновь в следующих случаях:
    изменение схемы внутреннего электроснабжения потребителя электрической энергии (мощности) и (или) категории надежности, если это не влечет за собой изменение схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств;
    изменение технологического процесса осуществляемой с использованием энергопринимающих устройств деятельности;
    смена собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в отношении которого оформлен акт;
    иные случаи, определяемые актом.
    Ни один случай под нас не подходит. На этом основании планирую написать ответное письмо с отказом разрабатывать и представлять Акт.
    Коллеги, что скажете? Правильно я поступаю?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Правильно я поступаю?
    В договоре электроснабжения есть указания о необходимости согласования этого акта? Если его нет, то он может быть составлен, в случае необходимости, позже. Необходимость должна быть обоснована.

    Согласно постановлению №442 акт составляется в случаях

    п. 36. ...Документом, подтверждающим наличие технологической и (или) аварийной брони, является акт согласования технологической и (или) аварийной брони, составленный (измененный) и согласованный в порядке, установленном Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, производителем электрической энергии (мощности)), к чьим объектам электросетевого хозяйства (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

    В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной брони составлен (изменен) и согласован позднее даты заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), то такой акт подлежит предоставлению гарантирующему поставщику в соответствии с требованиями абзаца четвертого пункта 40 и абзаца восьмого пункта 43 настоящего документа.

    Обратите внимание, что акт составляется двумя сторонами, одна из которых - сетевая организация, а не энергосбыт. Энергосбыт, в вашем случае, выступает как гарантирующий поставщик.

    п. 40 описывает существенные условия договора, среди которых указана точка поставки.

    п. 43. В договор энергоснабжения в качестве условий об обязанностях потребителя, в отношении энергопринимающих устройств которого заключен договор энергоснабжения, помимо условий, указанных в настоящем документе, подлежат включению также установленные в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг обязанности потребителя услуг по передаче электрической энергии, применимые к потребителю, в отношении энергопринимающих устройств которого заключается договор энергоснабжения.
    ...

    обязанность потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящегося к категориям, определенным в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также потребителя электрической энергии, энергопринимающие устройства которого отнесены к первой категории надежности, при отсутствии у него акта согласования технологической и (или) аварийной брони на дату подачи заявления о заключении договора энергоснабжения или при возникновении после заключения договора энергоснабжения оснований для изменения ранее составленного акта в порядке, определенном Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, составить (изменить) и согласовать с сетевой организацией акт согласования технологической и (или) аварийной брони, а также передать гарантирующему поставщику копию акта согласования технологической и (или) аварийной брони не позднее 5 дней после дня согласования с сетевой организацией.

    Вот на этот пункт, скорее всего, ссылаются в энергосбыте. Теперь осталось выяснить, что указано у вас в договоре и есть ли там указания о необходимости составления данного акта.

    Следует также отметить, что в каждом субъекте РФ должен существовать список предприятий и организаций (за подписью вице-губернатора или губернатора), которые не подлежат отключению от систем электроснабжения (неотключаемые объекты). Эти списки появляются на основании вот такого перечня:

    КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ, ЭКОЛОГИЧЕСКИМ, СОЦИАЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ (Приложение к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии)

    1. Государственные органы, в том числе Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации, медицинские учреждения, государственные учреждения ветеринарии, а также организации связи - в отношении объектов сетей связи.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.03.2019 N 227)

    2. Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения и (или) канализации населенных пунктов, - в отношении этих объектов.

    3. Угольные и горнорудные предприятия - в отношении объектов вентиляции, водоотлива и основных подъемных устройств, а также метрополитен - в отношении объектов, используемых для обеспечения перевозки пассажиров.

    4. Воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации и Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации.
    (в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.07.2018 N 875, от 02.03.2019 N 227)

    5. Учреждения, исполняющие уголовные наказания, следственные изоляторы, образовательные организации, предприятия и органы уголовно-исполнительной системы.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 201)

    6. Федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами.

    7. Организации, выполняющие государственный оборонный заказ с использованием объектов производства взрывчатых веществ и боеприпасов с непрерывным технологическим процессом, - в отношении таких объектов.

    8. Организации железнодорожного, водного и воздушного транспорта - в отношении объектов систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также субъекты электроэнергетики - в отношении диспетчерских центров субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и центров управления объектами электросетевого хозяйства.

    В соответствии с п. 1 предприятия по организации связи входят в перечень неотключаемых, но только в отношении объектов связи.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения