Тема: Кабель с заниженным сечением в новостройке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Для кабельных линий обычно проводят два типа измерений:

    1. Замер величины сопротивления изоляции
    2. Замер полного сопротивления петли фаза-ноль
    Фаза-ноль для меня так и осталась чем-то мудрым и не до конца понятным. Сопротивление изоляции уже интересней. Если сечение жилы меньше нормы, то толщина изоляции - тоже. Соответственно, есть шанс, что этот параметр вышел за пределы допуска.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Как вы докажете, что в протоколах написана ерунда? Ведь деятели совсем не дураки и хорошо знают какие значения правильные. Берёте бланк протокола, заполняете его за чашечкой чая или кофе, проставив в нужных графах нужные значения, идёте к начальству и ставите печать с подписями. Ни один обыватель никогда не догадается, что реальных замеров не было.
    Приглашу лабораторию, измерим сопротивление. Если параметры выйдут за предел нормы, это и укажет не только на то, что провод реально не качественный, но и на то, что в УК занимались подделкой документов.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Попробуйте. Не исключаю, что вас направят к подрядчику, застройщику, проектировщику.
    Это они могут... Боюсь, что на соответствующий запрос застройщик найдет настоящие сертификаты от какого-нибудь другого кабеля.

    Еще раз переговорил с юристом. Она считает, что привлекать Роспотребнадзор нет смысла - из практики, те занимаются отписками. Прокуратуру, мол, привлечь в обязательном порядке тоже не получится. Можно привлечь Стройнадзор. Но, учитывая то, что он сам оплошался, ему сейчас выгодно выгородить застройщика.
    Вот как-то так...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Фаза-ноль для меня так и осталась чем-то мудрым и не до конца понятным
    Измерение сопротивления петли фаза-ноль нужна для проверки временных параметров срабатывания защиты при возникновении сверхтока в результате замыкании фазы на корпус (на землю). Получив величину сопротивления петли можно рассчитать ток однофазного короткого замыкания. По величине тока короткого замыкания можно проверить правильность подбора номиналов аппатов защиты и время срабатывания.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Сопротивление изоляции уже интересней.
    Да. Это ближе к теме. Если сопротивление изоляции окажется ниже нормативного значения, то такой кабель подлежит замене.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Приглашу лабораторию, измерим сопротивление.
    Сделайте замеры сначала в квартире.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Можно привлечь Стройнадзор. Но, учитывая то, что он сам оплошался, ему сейчас выгодно выгородить застройщика.
    ИХ можно привлекать, но после того, как у вас на руках будут доказательства. Всё зависит от результатов измерений.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сделайте замеры сначала в квартире.
    Замеры сопротивления изоляции?
    Его же только мегоометром можно измерить?
    Самому без лаборатории никак?

    С юристом переговорил. Она говорит, прокуратуру я привлечь не могу. Могу просто в индивидуальном порядке сходить и написать заявление на возбуждение уголовного дела. Опять же, надо это или нет, она не подсказала. Обещает в ближайшие пару дней плотно мной заняться - скоро очередное заседание.

    Я тем временем списался с руководством НП "Ассоциация Электрокабель". Помните, вы мне давали ссылки на их запросы в Росстандарт относительно Элтрейда.
    Они мне скинули решение по гражданскому делу из Ульяновска по аналогичному иску (оно у меня, правда, уже было). И еще пару документов - их информационную рассылку от января 2017г и перечень испытанной продукции с выявленными нарушениями, в котором под номером 11 числится кабельный завод Элтрейд.

    О ходе реализации проекта Кабель без опасности.pdfВложение 1624

    Информация интересная, но суду, мне кажется, ее не предъявить в качестве доказательств, т.к. нет ни печатей, ни подписей.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Самому без лаборатории никак?
    Никак. Вам нужен официальный технический отчёт. Ваши личные замеры юридической силы, скорее всего, не имеют юридической силы. Помимо сопротивления изоляции вам нужно определить сопротивление жилы. У жилы с заниженным сечением, оно не будет соответствовать нормативному значению.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    И еще пару документов - их информационную рассылку от января 2017г и перечень испытанной продукции с выявленными нарушениями, в котором под номером 11 числится кабельный завод Элтрейд.
    Уже есть три крайне важных факта:

    1. НП "Ассоциация Электрокабель" очень авторитетная в отрасли организация. Проект "Кабель без опасности" помог выявить множество недобросовестных производителей кабельно-проводниковой продукции.

    2. Есть перечень испытаний контрафактных кабелей.

    3. Элтрейд, всё таки производитель, а ООО Торговый дом Элтрейд или как его там - отличная помойка, через которую они сбывали свой кабель. Это к вопросу о том, что деятели усомнились в информации в сертификате. Заявка была сделана ООО Элтрейд и, я уверен, в интересах производителя с таким же названием.

    Обратите внимание на место, где был расположен завод - Элиста. В Калмыкии отлично в своё время прятались от налоговой.

    Далее, в таблице указан номер протокола испытаний. В случае необходимости его можно запросить и попросить сделать сопроводительную записку или дать экспертное мнение. Лучших экспертов, чем те, которые непосредственно работают в отрасли не найти.

    Теперь по пунктам последнего столбца. Испытывали плоский кабель ВВГнг(А) 3х2,5. Несоответствие выявлено по п. 4.6 - в пункте указаны номинальные сечения токопроводящих жил, т.е. в кабеле с сечением ТПЖ 2,5 кв. мм таковых не обнаружено. Скорее всего, масса образца оказалась меньше, чем нужно. Значит, сечение занижено, а сплав содержит мало меди, например. ТПЖ делают из электротехнического сплава или из вторсырья. Чтобы кабель был дешёвым используют вторсырьё (переплавленный медный кабельный лом).

    п. 5.2.1.3 - тоже по токопроводящим жилам.
    п. 5.2.1.9 - толщина изоляции не соответствует нормативу
    п. 5.2.1.11 - недостатки в конструкции кабеля
    п. 5.2.1.14 - проблемы с внешней оболочкой кабеля.

    Далее, если приложить к этим документам протокол испытаний вашего кабеля, где будет видно, что сопротивление жилы не соответствует нормативному, то будет совсем неплохо.

    Теперь обратите внимание на заголовок таблицы: Перечень продукции в отношении, которой завершены испытания и при обнаружении нарушений подготовлен пакет документов для направления Общественного требования.... Такое требование наверняка было сделано, можно запросить и его, а также узнать о решении по данному запросу.

    Посмотрите вот этот документ. Изучите материалы, которые расположены на сайте ассоциации, здесь всё по делу и очень серьёзно. У Ассоциации есть механизм мониторинга сертификатов, попробуйте отправить им те фиговые листки, которые вам выдали.

    Осмыслите всю информацию вместе с юристом. Информации от Ассоциации Электрокабель - мощное подспорье.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Информация интересная, но суду, мне кажется, ее не предъявить в качестве доказательств, т.к. нет ни печатей, ни подписей.
    Это официальная организация. Если вы им сделаете запрос, то, думаю, вам подробно пояснят, как поступать с их информацией. Эта информация публичная и размещена на их официальном ресурсе. Не думаю, что у суда возникнут сомнения в достоверности информации и компетентности организации. Впрочем, можно попросить их прислать официальную бумагу, где будут и подписи и печати.