baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какая периодичность протяжки контактов?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Какая периодичность протяжки контактов?

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. После ввода в эксплуатацию и передачи электроустановки в УК через какое время УК должны протягивать контакты в том числе в этажных щитах? И где это должно фиксироваться?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    через какое время УК должны протягивать контакты в том числе в этажных щитах?
    Периодичность работ в электроустановке устанавливается системой ППР. В УК должен быть составлен график планово-предупредительных ремонтов. Составляется он два раза в год. График содержит перечень всех работ на каждый месяц года. Смета составляется на месяц в соответствии с теми работами, которые запланированы.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И где это должно фиксироваться?
    СТО МИ 71.12.19 Порядок проведения ППР электрооборудования МКД

    1.1. Настоящая методологическая инструкция (далее – Инструкция) разработана для установления единого порядка выполнения действий в рамках проведения текущих планово-предупредительных ремонтов (далее – ППР) электрооборудования многоквартирного дома.
    1.2. Инструкция разработана в рамках СТО СМК 71.12.19 Организация технической эксплуатации инженерных систем жилых зданий.
    1.3. Требования Инструкции обязательны для исполнения сотрудниками Производственной организации (далее – ПО), выполняющих работы по технической эксплуатации инженерных систем зданий на договорной основе.
    1.4 Ответственность за контроль по выполнению требований настоящей инструкции несет Управляющий ПО.
    ...

    2.2. Периодичность проведения текущих планово-предупредительных ремонтов:
    - электрооборудование жилых секций зданий – не менее 2 (двух) раз в год;
    - электрооборудование технических помещений и электрощитовых – не менее 1 (одного) раза год).
    ...
    3.1. Техническое обслуживание электрооборудования секций жилых домов:
    - Осмотр, ремонт, замена (при необходимости) электрооборудования и осветительных приборов секций жилых домов.
    - Осмотр и очистка корпуса этажного щита от пыли и грязи, устранение дефектов прилегания дверок и запирающих устройств.
    - Проверка, протяжка и зачистка контактных соединений, проверка и восстановление механических соединений кабельной разделки в этажном щите, проверка и восстановление механической защиты проводов и кабеля по трассам внутридомовых помещений.
    ____________________

    ГОСТ Р 56536-2015

    В техническом задании на проведение осмотра может быть предусмотрено выполнение части сопутствующих работ, приведенных в разделе 6, которые могут быть выполнены в ходе выполнения осмотра, таких как:
    ...
    - подтяжка и смазка при необходимости контактных соединений и др.

    Иными словами, если в результате визуального осмотра щита выявлено, что контактное соединение ослаблено, то его протяжка выполняется сразу.

    3. ...Работоспособное техническое состояние системы электроснабжения обеспечивают путем выполнения работ, сформированных в перечне работ текущего содержания - как правило, это работы, связанные с проведением визуальных осмотров, обслуживанием системы электроснабжения, проведения различных измерений, проверки и затяжки при необходимости контактных соединений.

    6.1.1 Содержание распределительных щитов и ВРУ
    ...
    Примечания
    ...
    Распределительные щиты должны иметь опрятный внешний вид. Работник, проводящий работы по содержанию распределительного щита, должен удалить пыль, посторонние предметы, подтянуть и смазать при необходимости контактные соединения, проверить надежность и работоспособность запирающих устройств. При необходимости ремонтируют или заменяют деформированные части щитов, обеспечивая их плотное закрывание, в том числе на ключ, ограничивая свободный доступ посторонних лиц.
    ...
    Содержание контактных соединений, электрооборудования, расположенного в распределительном щите, осуществляют в соответствии с 6.1.4.

    6.1.4 Содержание контактных соединений

    Содержание, а также устройство новых контактных соединений (зажимов, переходных зажимов и др.) для всех видов выводов (плоских, штыревых, гнездовых) должны осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением ГОСТ Р 51617-2014 путем проверки правильности выбранных соединений и надежности соединения (контактного давления, затяжки, фиксации).

    В период эксплуатации проверяют надежность фиксации неразборных контактных соединений.

    При проведении регламентных работ проверяют надежность контактных соединений, в том числе измеряя температуру таких соединений, которая не должна превышать значений, указанных в таблице 8 ГОСТ 10434-82.

    При оценке надежности контактных соединений (контактного давления) согласно ГОСТ 10434, в том числе при превышении температурных значений, должны быть определены и устранены причины повышения температуры. Рабочие поверхности контактных соединений должны быть проверены, смазаны при необходимости и подготовлены в соответствии с приложением 3 ГОСТ 10434, проведена затяжка винтов (болтов) в соответствии с приложением 4 таблицы 9 ГОСТ Р 51617-2014.
    _________________________

    Таким образом, протяжка всех контактных соединений осуществляется либо два раза в год, либо сразу при выявлении ослабления контакта в процессе визуального осмотра.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения