Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Из ответа мне теперь не понятно, кто должен эту неисправность устранять.
Пока не установят владельца ВЛ, то никто ничего делать не будет. Оказывается в суде идёт разбирательство относительно принадлежности этой линии. Когда суд вынесет решение о том, что эта линия бесхозяйная, то администрация должна либо своими силами осуществлять обслуживание, либо передать ВЛ сетевой организации.

В письме идёт речь о том, что никакого провисания провода СИП не выявлено. Под провисанием, как правило. понимают несоблюдение габарита ВЛ (расстояние от провода до поверхности земли).

Если же речь идёт о взаимном пересечении ВЛ 0,4 кВ между собой, то надо соблюдать требования ПУЭ:

2.4.65 Пересечение ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ между собой рекомендуется выполнять на перекрестных опорах; допускается также их пересечение в пролете. Расстояние по вертикали между проводами пересекающихся ВЛ (ВЛИ) должно быть не менее: 0,1 м на опоре, 1 м в пролете.

2.4.66 В местах пересечения ВЛ до 1 кВ между собой могут применяться промежуточные опоры и опоры анкерного типа.
При пересечении ВЛ до 1 кВ между собой в пролете место пересечения следует выбирать возможно ближе к опоре верхней пересекающей ВЛ, при этом расстояние по горизонтали от опор пересекающей ВЛ до проводов пересекаемой ВЛ при наибольшем их отклонении должно быть не менее 2 м.

Не знаю как установлены опоры воздушных линий и какого типа эти опоры. Расстояния между проводами указаны в п. 2.4.65 - при пересечении двух ВЛИ между СИП в пролёте должно быть не менее 1 метра.