Так Мега-Тек пока ничего толком и не общеал. Просто прислал коммерческое предложение.
Ростехнадзор не выдаёт сертификаты. Вам в обязательном порядке должна быть предоставлена копия Свидетельства о регистрации электролаборатории. В этом свидетельстве должен быть указан перечень разрешённых видов измерений и испытаний.
Вы эти слова сможете передать точно новому исполнителю?
Для заключения договора вам должны предоставить документ полностью. сли перечень разрешённых работ сделан как приложение к свидетельству о регистрации ЭТЛ, то, значит, должно быть предоставлено свидетельство вместе с приложением. Если перечень работ указан в самом свидетельстве, то предоставляются копии всех страниц.
Да, я их и передал.
Сегодня получил ответ Облкоммунэнерго (им прилетело из прокуратуры). Ранее я уже неоднократно писал по поводу провисшего провода. СИП лежит на СИПе на ветке, идущей от нас к частникам. Контролирующие органы не контролируют ничего. Облкоммунэнерго тоже отписалось. Пишут, что неисправности нигде нет. Постараюсь сделать фото и натыкать носом.
Из ответа мне теперь не понятно, кто должен эту неисправность устранять.
output.pdf
Пока не установят владельца ВЛ, то никто ничего делать не будет. Оказывается в суде идёт разбирательство относительно принадлежности этой линии. Когда суд вынесет решение о том, что эта линия бесхозяйная, то администрация должна либо своими силами осуществлять обслуживание, либо передать ВЛ сетевой организации.
В письме идёт речь о том, что никакого провисания провода СИП не выявлено. Под провисанием, как правило. понимают несоблюдение габарита ВЛ (расстояние от провода до поверхности земли).
Если же речь идёт о взаимном пересечении ВЛ 0,4 кВ между собой, то надо соблюдать требования ПУЭ:
2.4.65 Пересечение ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ между собой рекомендуется выполнять на перекрестных опорах; допускается также их пересечение в пролете. Расстояние по вертикали между проводами пересекающихся ВЛ (ВЛИ) должно быть не менее: 0,1 м на опоре, 1 м в пролете.
2.4.66 В местах пересечения ВЛ до 1 кВ между собой могут применяться промежуточные опоры и опоры анкерного типа.
При пересечении ВЛ до 1 кВ между собой в пролете место пересечения следует выбирать возможно ближе к опоре верхней пересекающей ВЛ, при этом расстояние по горизонтали от опор пересекающей ВЛ до проводов пересекаемой ВЛ при наибольшем их отклонении должно быть не менее 2 м.
Не знаю как установлены опоры воздушных линий и какого типа эти опоры. Расстояния между проводами указаны в п. 2.4.65 - при пересечении двух ВЛИ между СИП в пролёте должно быть не менее 1 метра.
Даже если неисправность будет угрожать жизни людей???
Ну, я не специалист в этом. Про опоры могу сказать только, что они бетонные, а одна ВЛ легла на другую. Никакого метра там и близко нет.
Получил сегодня так же ответ Жилнадзора на несколько своих обращений: неприем аварийной заявки Иркутскэнерго при отключении э/э, замеры уровня напряжение не понять где и кем (я просил запросить у энергетиков протокол измерений)... вроде все, больше ни о чем не просил... Эти деятели собрали в кучу все, что могли. В итоге:
нарушений по продолжительности отключения нет (а я на это и не жаловался),
телефонный разговор с отказом принять заявку проверили почему-то сами сотрудники Иркутскэнерго. Естественно, нарушений они там не нашли, а Жилнадзор за это не отвечает,
по аварийно высокому напряжению и отсутствии возможности замерять напряжение на границе слово-в-слово все взято из ответов Иркутскэнерго,
конкретные факты повышения напряжения мною не представлены (а как я должен их представить, если заявку у меня энергетики даже оформлять отказались?,
Далее интересный поворот: При обращении в ООО «Иркутскэнергосбыт» замеры напряжения электрической энергии проводятся на границе балансовой принадлежности между ООО «Иркутскэнергосбыт» и собственником ЖД. И где же эта граница? И к чему это предложение, если замеры происходят вообще фиг поймешь, где и кем.
Далее идут ни к чему не обязывающие рассуждения о деятельности Актив-энерго и о том, что по бесхозным сетям разбирается Марковская администрация,
Ну и, наконец, то, что гарантирующий поставщик не считает нужным отвечать на обращение потребителя, это тоже не забота Жилнадзора.
В общем, какой-то сумбурный ответ обо всеми ни о чем. Главная мысль - Жилнадзор ни за что не отвечает и его ничто не интересует.
output-4.pdf
В этом случае прямой угрозы жизни и здоровью нет. У СИП прочная изоляция из СПЭ. Однако, нарушен норматив, следовательно, надо исправлять.
А должен быть.
Жилнадзор отреагировал так ка мог это дслеать в данной ситуации. Они не имеют никакой информации о времени и количестве отключений, не контролируют уровень напряжения, не отслеживают звонки в энергосбыт, поэтому они направили соответствующие запросы тем, кто это делает. Ответы они получили такие же как и вы. Эти ответы они собрали в письме и направили его вам. Ничего другого от них ожидать нет смысла. Они не являются контролирующим органом ГП и ЭСО. Задачи, функции и полномочия Жилнадзора содержаться здесь.
Капля воды гранит точит... Трение идет несколько месяцев. Да, сейчас изоляция держит, но рано или поздно она перетрется.
Получается, энергетиков никто не контролирует, и они ничего не боятся???
Сегодня председатель скинул проект договора с лабораторией. Это типовой договор, а приложение к нему выглядит как-то куцо. Я так понял, оно составлено на основе устной беседы со мной. Никаких подробностей не прописано. Сможете подсказать, что туда нужно добавить?
12-2021 Договор обследование Защитник.pdf
Иркутскэнерго продолжает нам присылать счета по договору энергоснабжения. Председатель считает, раз шлют - значит, считают договор не расторгнутым. Что делать - неизвестно.
Последний раз редактировалось Generator78; 14.12.2021 в 20:29.
Энергетиков контролирует Министерство энергетики, ФАС, суд.
Обратите внимание, что свидетельство о регистрации представлено не в полном объёме. Где приложение с перечнем разрешённых работ? Посмотрите, что написано в свидетельстве в самом низу: свидетельство без приложения не действительно.
ЭТЛ может оказывать услуги только в электроустановках до 1000 Вольт. Измерения уровня напряжения в линии 10 кВ они вам сделать не могут.
Список работ, который вам дали нуждается в расшифровке и дополнении.
п. 1. Составление план-схемы сетей. У вас нет сетей, есть только одна сеть. Почему нужно составить 28 штук таких схем? Каким-то образом разбили сеть на участки?
п. 2. Измерение нагрузок в часы максимума потребления. Какие нагрузки они собираются мерить? Нельзя измерить нагрузки. Можно сделать замеры уровня напряжения и токов в часы утренних и вечерних максимумов потребления. 102 - это количество измерений или количество точек, в которых будут производить измерения?
п. 3. Определение перегруженных участков. Каким образом они будут определены? Измерениями?
п. 4. Определение дефектов в сетях. Не в сетях, а в сети. Имеется в виду тепловизионное обследование? 86 - количество измерений? Где?
п. 5. Поиск нелегальных подключений. 70 - это заранее известное количество нелегальных подключений?Какое количество участков подключено в ДНТ? В ЭТЛ в курсе, что при таком поиске может потребоваться доступ на участки?
Для того, чтобы в ЭТЛ поняли, чего вы от них хотите нужно для них составить техническое задание.
В общем виде оно должно содержать вот такие разделы:
1. Место оказания услуг: ДНИ "Защитник", адрес
2. Сроки оказания услуг: Сроки, в которые вы планируете произвести работы
3. Цели проведения работ: Электроизмерения выполняются в целях определения фактического технического состояния распределительной сети ДНТ. Результаты измерений будут использоваться для определения технических характеристик распределительной сети, расчётов электрических нагрузок, мощности, сечений, необходимых для разработки мероприятий по реконструкции распределительной сети ДНТ.
4. Виды услуг:
4.1 Визуальный осмотр. Осмотр воздушной линии, составление ведомости дефектов (осматривают крепление проводов на опорах, соблюдение габаритов, состояние изоляторов, проводов и т.д.).
4.2 КТП № 614, 615:
- измерение сопротивления изоляции обмоток
- измерение сопротивления обмоток постоянному току
- проверка коэффициента трансформации
- тепловизионная проверка состояния контактных соединений аппаратов защиты, сборных шин
4.3 Воздушная линия ДНТ. По каждому фидеру (отходящие воздушные линии от каждой КТПн)
- измерение уровня напряжения в головном участке фидера и в наиболее удалённой точке от ТП в часы утреннего (дневного) и вечернего максимумов потребления
- измерение токов нагрузки в головном участке фидера в часы утреннего (дневного) и вечернего максимумов потребления
- тепловизионная проверка качества контактных соединений на ответвлениях от ВЛИ к домам
4.4 Поиск несанкционированных подключений
5. Требования к оказанию услуг
При организации и производстве работ следует руководствоваться требованиями ПУЭ 7-й редакции, ПТЭЭП, ПОТЭЭ (от 15 декабря 2020 года N 903н), другими нормативными документами обязательные для проведения работ в электроустановках.
6. Требования к качеству оказания услуг
Качество оказанных услуг подтверждается техническим отчётом электроизмерительной лаборатории. Технический отчёт должен содержать следующие разделы:
- Титульный лист
- Содержание
- Программа испытаний, измерений
- Пояснительная записка
- Протокол №1. Результаты визуального осмотра
- Протокол №2. Результаты испытаний трансформаторов
- Протокол №3. Результаты тепловизионного обследования контактных соединений аппратов защиты и сборных шин
- Протокол №4. Результаты измерений уровней напряжения и токов нагрузки в фидерах ВЛИ
- Протокол №5. Результаты тепловизионного обследования контактных соединений ответвлений
- Протокол №6. Результаты обследования распределительной сети на предмет несанкционированных подключений
- Схема распределительной сети ДНТ, которая должна содержать информацию о количестве подключений, схеме подключений (одно-, трёхфазные), мощности (выделенная мощность на участок), сечении и типе проводов
- Принципиальная схема РУ 0,4 кВ КТПн №614, 615
- Рекомендации по устранению дефектов и реконструкции распределительной сети
7. Требования к безопасности при проведении работ
При выполнении измерений параметров электроустановки соблюдать требования ПУЭ и нормативно-техническую документацию на средства защиты. Измерения проводить бригадой в составе не менее 2-х человек, один из них должен быть с группой III по электробезопасности, второй- с iV группой до 10008, имеющие удостоверения, подтверждающие их квалификацию. Перед началом оказания услуг Исполнитель предоставляет журнал организации, в котором указан список лиц, имеющих право выполнять электрические измерения, и удостоверения этих лиц аттестованных в установленном порядке. В период проведения измерений электрооборудования Исполнитель не допускает посторонних лиц в зону измерений, устанавливает ограждения и наблюдающего за проведением работ. В момент проведения работ Исполнитель соблюдает правила пожарной безопасности, охраны труда, безопасности труда и правил электробезопасности.
______________
Приблизительно так может выглядеть ТЗ, написанное за полчаса. Можно много чего добавить, но тогда возрастёт стоимость работ. Можно кое-что сократить, но я указал минимальный объём работ, который даст результат.
У вас есть пара человек, которые могут оформить всё это в том виде, который всех устроит.