baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Контур заземления в прямую линию

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Говорят для прочности
    Ну, швеллер можно приварить или два. Прочность имеет количественные характеристики. В НТД есть указания, что заземляющее устройство должно обладать конкретными прочностными характеристиками? Нет, поскольку в этом нет необходимости.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    кто говорит что бы контур был
    А те, кто это говорит могут охарактеризовать этот самый контур? Свойства контура? Контур - это жаргон. Речь должна идти о заземляющем устройстве, геометрическая форма которого, в первую очередь, определяется типом заземляемого объекта и наличием свободного места на площадке. Иными словами, на основании предварительных расчётов определяется потребное количество вертикальных электродов, определяется расстояние между ними, выбирается форма ЗУ. Определив размеры будущего ЗУ надо смотреть, где оно будет размещено. Если "не влезает", то рассчитываете другую его форму. Форма ЗУ может быть с замкнутым периметром, линейная, в форме сетки (электродное поле), в форме отходящих от общей точки лучей и т.д. и т.п. Во всех случаях ключевое значение - сопротивление растеканию тока заземляющего устройства.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Видать народные выдумки...
    Они самые.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо за ответ! Всё понял.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения