Тема: Прокладка кабелей по подвалу до инженерного оборудования

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Прокладка кабелей по подвалу до инженерного оборудования

    Здравствуйте! Подрядчики по подвалу проложили в ПВХ коробе пучком кабели до инженерного оборудования, так можно? Всегда делали отдельные линии в отдельных трубах. Подскажите нормы пожалуйста. Короб ведь не даст нужной защиты от влаги...

    И еще при подходе конца гофра с кабелем к насосу, на гофру на конец нужно ли надевать термоусадку? Это для влагозащиты?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Подрядчики по подвалу проложили в ПВХ коробе пучком кабели до инженерного оборудования, так можно?
    ПУЭ, 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

    Можно пучком, если кабели предназначены для такого способа прокладки (в маркировке кабеля должен быть индекс (А)). В коробах прокладывать можно, но следует правильно определять место прокладки и расстояния до коммуникаций при параллельном следовании и пересечениях.

    Что за оборудование установлено?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Всегда делали отдельные линии в отдельных трубах. Подскажите нормы пожалуйста. Короб ведь не даст нужной защиты от влаги...
    Подвал сырой?

    ПУЭ, 2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими.

    Запрещено применять стальные трубы или глухие стальные короба в сырых и особо сырых помещениях с толщиной стенки менее 2 мм при открытой прокладке кабелей (ПУЭ, таблица 2.1.2).

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И еще при подходе конца гофра с кабелем к насосу, на гофру на конец нужно ли надевать термоусадку? Это для влагозащиты?
    Гофра не обеспечивает механическую защиту кабеля. Для того, чтобы внутрь не попадала влага должна производиться заделка кабеля в местах его выхода к оборудованию. Термоусадка должна иметь большой коэффициент усадки. Сравните наружные диаметры гофры и кабеля. Термоусадка должна быть с нанесённым на внутреннюю поверхность клеевым слоем. Лучшим решением будет применение УКПт - уплотнитель кабельных проходов.


  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Спасибо! Все понял. Короб будут убирать, по каталогу посмотрели этот короб IP40. Для подвала нужна электропроводка IP54, конденсат в подвале присутствует... . Будут трубы.