ПУЭ, 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
Можно пучком, если кабели предназначены для такого способа прокладки (в маркировке кабеля должен быть индекс (А)). В коробах прокладывать можно, но следует правильно определять место прокладки и расстояния до коммуникаций при параллельном следовании и пересечениях.
Что за оборудование установлено?
Подвал сырой?
ПУЭ, 2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими.
Запрещено применять стальные трубы или глухие стальные короба в сырых и особо сырых помещениях с толщиной стенки менее 2 мм при открытой прокладке кабелей (ПУЭ, таблица 2.1.2).
Гофра не обеспечивает механическую защиту кабеля. Для того, чтобы внутрь не попадала влага должна производиться заделка кабеля в местах его выхода к оборудованию. Термоусадка должна иметь большой коэффициент усадки. Сравните наружные диаметры гофры и кабеля. Термоусадка должна быть с нанесённым на внутреннюю поверхность клеевым слоем. Лучшим решением будет применение УКПт - уплотнитель кабельных проходов.
![]()