baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Что лучше поставить в квартиру на вводе перед счетчиком?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Что лучше поставить в квартиру на вводе перед счетчиком?

    Что лучше поставить в квартиру на вводе перед счетчиком, выключатель нагрузки ВН или автоматический выключатель?

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Нашел в старой теме:

    ПУЭ

    п. 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.

    п. 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).

    У нас ответвление от стояка до квартиры - получается сечение уменьшается, а в таких местах нужен аппарат защиты, а не управления?

  3. #3
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    7.1.Что лучше поставить в квартиру на вводе перед счетчиком, выключатель нагрузки ВН или автоматический выключатель?
    ПУЭ
    п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    - коммутационный аппарат - может быть как ВН, АВ или рубильник.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    ПУЭ
    п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    - коммутационный аппарат - может быть как ВН, АВ или рубильник.
    В этой теме Макс был за автоматы: http://elektroas.ru/forum/showthread...80%D0%B0%D1%82

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    А еще выключателем нагрузки не ограничить выделенную мощность квартиры, автомат отключится при перегрузке, а ВН - нет?

  6. #6
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А еще выключателем нагрузки не ограничить выделенную мощность квартиры, автомат отключится при перегрузке, а ВН - нет?
    Нагрузка регулируется как раз после счётчика. Поставьте автомат или диф. на 25А - больше на вводе не будет.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Поставьте автомат или диф. на 25А
    На вводе нельзя ставить дифавтомат, существует большая вероятность ложных срабатываний от превышения токов утечки.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Что лучше поставить в квартиру на вводе перед счетчиком
    Устанавливайте автоматический выключатель и не ломайте себе голову.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Устанавливайте автоматический выключатель и не ломайте себе голову.
    Да тут энергетик утверждает, что в ходе эксплуатации будут включения и отключения электричества квартир и ВН более надежный, чем автомат в плане ручного включения и выключения....

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Павел, а на основании каких данных энергетик считает автоматический выключатель менее надёжным по сравнению с модульным выключателем нагрузки? Есть какая-то официальная статистика или рекомендации производителей?

    Вот смотрите, например, что указывает АББ в каталоге на самые простые аппараты серии Base M:

    Автоматические выключатели Base M номинальный ток от 6 до 63 Ампер

    Категория применения АС-22а (смешанная резистивная и индуктивная нагрузка)
    Электрическая износостойкость 4000 циклов (автоматическая или ручная коммутация, износ контактной группы)
    Механическая износостойкость 10 000 циклов (износостойкость механизма свободного расцепления)

    Выключатель нагрузки Base M номинальный ток от 16 до 63 Ампер

    Категория применения АС-22а (смешанная резистивная и индуктивная нагрузка)
    Электрическая износостойкость 1500 циклов (ручная коммутация))
    Механическая износостойкость 8500 циклов (износостойкость механизма расцепления)

    У какого аппарата количество циклов больше? Очевидно, у автоматического выключателя. Почему? Потому что автоматический выключатель не предназначен для частой коммутации, а выключатель нагрузки - предназначен. Следовательно, при частой коммутации цепей износ происходит быстрее. Выключатель нагрузки - это аппарат управления. Автоматический выключатель - аппарат управления и защиты.

    Теперь вопрос: как часто в квартирах требуется отключение ввода? Пять раз в год много или мало? А один раз в три года? Придумайте себе любое количество отключений и попробуйте решить: много это или мало?

    У выключателей нагрузки SD и SHD электрическая износостойкость: количество циклов 20000 (при токах меньше 32 А), 10000 (при токах больше 32 А); механическая - 20000 циклов.
    У автоматических выключателей серии S200 электрическая износостойкость 10000 циклов, механическая 2000 циклов. Сколько раз надо дёрнуть рычаг у выключателя нагрузки или автоматического выключателя, чтобы был достигнут предел по износу? Сколько лет вам потребуется на это?

    Что такое цикл? Цикл оперирования: последовательность переходов из одного положения в другое с возвратом в начальное положение. Условно можно записать вот так: О-В-О (отключение-включение-отключение).

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Что то он не то и не там вычитал. За все годы эксплуатации он включится и выключится не более 20 раз....

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения