Специальных требований, которые регламентируют на какой стороне шину надо закреплять проводники нет. Однако, любые контактные соединения, тем более в ВРУ, должны:
1. Осматриваться
2. Обслуживаться.
ПУЭ, 1.7.140 Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.
Как вы будете осматривать состояние контактного соединения, если оно закрыто шиной? Как будете проверять величину зазора между деталями соединения?
Обслуживать такое соединение неудобно.
Есть инструкция И-1.08-08 (о соединении шин между собой), есть СП 76.13330.2016, раздел 6 можно посмотреть требования, которые там содержаться, но точного указания на сторону шины для крепления проводников нет нигде. В И 1.08-08, например, есть вот такой пункт:
9.1.1. При выполнении контактных соединений следует выполнять требования СНиП 12-04-2002, Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001). Контактные соединения в части требований безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0 и обеспечивать условия эксплуатации, установленные «Правилами технической эксплуатации установок
потребителей», утвержденными Минэнерго России 13 января 2003 года.