Здравствуйте! Подскажите где посмотреть допустимый ток на медный провод ПуВ? Провод в щите.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Здравствуйте! Подскажите где посмотреть допустимый ток на медный провод ПуВ? Провод в щите.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				ГОСТ 31947-2012
10.6 Значения допустимых токовых нагрузок на провода и кабели в зависимости от температуры окружающей среды и условий эксплуатации не должны превышать указанных в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.
Таким образом, смотрите значения токов в каталоге производителя или воспользуйтесь данными главы 1.3 ПУЭ (таблицы 1.3.4, 1.3.6).
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Перемычку можно сделать проводом ПуВ, ПуГВ или кабелем нужного сечения с медными или алюминиевыми жилами.
Такой провод надо заказывать. Заводы не станут размещать заказ, если длина в заказе будет меньше 100 метров (невыгодно загружать производство маломерными заказами). Скорее всего, так (посмотрите, например, здесь). Искать где-то на складах не имеет смысла. Замените этот провод на любой аналогичный, который подходит по характеристикам.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			