baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Какой допустимы ток у провода ПуВ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А какой аналогичный можно применить?
    Можно взять провод ПАВ (бывший АПВ) или АВВГ, АВВГнг(А)-LS 1Х70.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можно взять провод ПАВ (бывший АПВ) или АВВГ, АВВГнг(А)-LS 1Х70.
    Только кабель значит подойдёт, с алюминиевыми проводами вообще беда, особенно нг-LS.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения