Сообщение от
Михаил_Д
ППГнг)А)-HF
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ частоты 50 Гц.
Кабели предназначены для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации. Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.
Кабели предназначены для кабельных линий цепей питания и контроля электрооборудования атомных станций АС, электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.1.2.1.
Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий размещения 1-5 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С.
Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: до 98 %.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С.
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке:
-одножильные - менее 10 наружных диаметров
- многожильные - менее 7,5 наружных диаметров.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40 Ñ.
Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо-газовыделения при горении и тлении
материалов изоляции, заполнения и оболочки:
- количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0
- проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 10.0
- показатель pH - не менее 4.3
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации:
с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не более 70 °С
с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С.
Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания:
-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов второе значение для кабелей с токопроводящими жилами сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С
-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С.
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать - 5 с.
Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки:
-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не более 90 °С
-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С.
Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания при коротком замыкании:
-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не более 350 °С
-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С.
Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.
Срок службы кабелей при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет.
Гарантийный срок службы - 5 лет.
Допустимый длительный ток одножильных кабелей - 226 А (на воздухе)
Допустимый длительный ток четырёх-, пятижильных кабелей - 211 х 0,93 = 196 А (на воздухе)
Можете проложить между ВРУ этот кабель.
Характеристики схожи. Разница в типе изоляции.