baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Подключение 2х полюсных автоматов в ЩЭ

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Подключение 2х полюсных автоматов в ЩЭ

    Здравствуйте! Подскажите можно ли в этажном распределительном щите (счётчики в квартирах) подключить вводные автоматы двухполюсные одним проводом нулевым от ореха стояка (до автоматов один провод, далее между автоматами перемычка)? Или нужен на каждую квартиру свой нулевой провод? Как по нормам?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    можно ли в этажном распределительном щите (счётчики в квартирах) подключить вводные автоматы двухполюсные одним проводом нулевым от ореха стояка (до автоматов один провод, далее между автоматами перемычка)?
    Нельзя так делать.

    1. Если потребуется заменить один из автоматов, придётся отключать три квартиры.
    2. Перемычки ненадёжны. Сечение перемычки рассчитать попробуйте.
    3. При обрыве или ослаблении контакта такого ответвления во всех квартирах начнутся "чудеса"

    Питание квартир должно быть отдельным и независимым.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Как по нормам?
    А по нормам вот так:

    1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

    1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения