Запрещено разделять PEN-проводник сечение менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию. Вот требования ПУЭ, п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
п. 7.1.45. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Вам требуется переделать ввод и провести неразрывно СИПом от опоры до зажимов на вводном аппарате защиты.





Ответить с цитированием