baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Прокладка кабелей по фасаду

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Прокладка кабелей по фасаду

    Здравствуйте! У нас кабели от вру до щэ будут прокладывать по фасаду мкд в стальных трубах. Подскажите какие расстояния нужно будет соблюдать? Про трубы с газом и водой знаю. Интересует расстояние от окон и дверей. И может быть еще какие то есть?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    У нас кабели от вру до щэ будут прокладывать по фасаду мкд в стальных трубах
    Это кабели стояка?

    СП 256

    15.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается. Шинопроводы должны соответствовать требованиям ГОСТ 6815, ГОСТ 28668, ГОСТ IEC 61439-1, ГОСТ IEC 61439-6.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Подскажите какие расстояния нужно будет соблюдать?
    Требований к расстояниям от окон, дверей, балконов и прочего при наружной прокладке защищённых кабелей нет. Есть требования для такого вида монтажа незащищённых проводов. Эти требования указаны в ПУЭ:

    2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).

    От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:

    При горизонтальной прокладке:
    под балконом, крыльцом, а также над крышей
    промышленного здания ...................................... 2,5
    над окном .................................................. ....... 0,5
    под балконом .................................................. .. 1,0
    под окном (от подоконника) ............................... 1,0
    При вертикальной прокладке до окна .................... 0,75
    То же, но до балкона ........................................... 1,0
    От земли .................................................. .......... 2,75
    При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов.

    Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).

    Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.

    2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63 - 2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

    Советую соблюдать указанные расстояния, потому что проверяющие будут руководствоваться, скорее всего, этими нормами.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И может быть еще какие то есть?
    Фасады из какого материала выполнены?

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Фасады из какого материала выполнены?
    Оштукатурены.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Требования как я понял по расстояниям для СИП предусмотрены?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Нет. Это требования для наружной электропроводки, которая выполнена изолированным проводом.

    Для СИП требования сформулировагы в главе 2.4.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Нет. Это требования для наружной электропроводки, которая выполнена изолированным проводом.

    Для СИП требования сформулировагы в главе 2.4.
    Спасибо Вам!

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    По фасаду под штукатуркой ведь можем прокладывать кабели?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Можете. При этом желательно соблюсти все расстояния, которые указаны в п. 2.1.75.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можете. При этом желательно соблюсти все расстояния, которые указаны в п. 2.1.75.
    Понял, спасибо! Провода опять не наши по фасаду висят, хотим прибрать их. Думаем под штукатурку или в короб убрать их.... . Может быть еще есть какое то "ноу-хау", еще какие то варианты эстетичные?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Провода опять не наши по фасаду висят, хотим прибрать их.
    Владельца этих "соплей" нашли? Что питают эти кабели? Где они подключены?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Может быть еще есть какое то "ноу-хау", еще какие то варианты эстетичные?
    Есть очень простое решение: владелец этих кабелей должен проложить их таким образом, чтобы они не болтались на фасаде, а были проложены в соответствии с требованиями.

    Их навешали "электрики", которым проще прицепить кабель к ближайшей действующей линии.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения