Здравствуйте! Подскажи по нормам у нас подрядчики при капитальном ремонте должны отключение делать напряжения, при замене стояков или они под напряжением могут работать?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Здравствуйте! Подскажи по нормам у нас подрядчики при капитальном ремонте должны отключение делать напряжения, при замене стояков или они под напряжением могут работать?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				1. Подрядчик знает требования ПОТЭЭ и может обеспечить безопасность персонала, если напряжение с проводов стояка не будет снято (Приказ Минтруда от 15 декабря 2020 г. №903н, Раздел IV. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках)?
2. Какова будет последовательность работ при замене проводов/кабелей стояков?
3. Каким образом можно проложить новые провода/кабели стояка, если старые предварительно не демонтируется? Есть свободный канал?
Если старые провода/кабели оставить и протягивать новые, то старые будут мешать.
Если протянуть новые провода/кабели, не убирая старые, то при демонтаже старых проводов/кабелей будут мешать новые.
Не забывайте, что в этажных щитах места мало!
Вывод простой: снять напряжение, демонтировать старые провода/кабели в стояке. Протянуть новые и сделать все необходимые подключения в этажных щитах.
 
 
			
			