7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
основной (магистральный) защитный проводник;
основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на
вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений...
На трубах отопления в квартире может появиться опасный потенциал? Может. Вам в квартире сделали обязательную часть требований - ДСУП в ванной комнате. Обязательность монтажа системы ДСУП в ванной комнате обусловлена тем, что это помещение классифицируется как особо опасное с точки зрения поражения электрическим током. Кухня - помещение повышенной опасности с той же точки зрения. Стояки системы центрального отопления проложены отдельно от стояков водоснабжения. Во всяком случае, это наиболее распространённый вариант. Соответственно, логично и разумно к ДСУП подключить хотя бы стояк центрального отопления, расположенного в кухне.
Вы в собственной квартире сделали следующее:
1. Установили дополнительные розетки
2. Установили дополнительные светильники
Это не нарушение, а допустимое действие, что и указано в "инструкции". Указано, как должны подключаться вновь установленное оборудование:
1. В распределительных коробках. Сие означает, что в установленных строительством распределительных коробках вы можете выполнить дополнительное подключение, указанными способами.
2. Указано (и правильно), что запрещено подключать защитные проводники розеток шлейфом.
Нарушением являются те действия, на которые вы не имеете права, но ничего подобного вы и не делали. При этом в самой последней строке написано удивительное:
"- использовать провод (кабель) меньшего предусмотренного нормами сечения при прокладке дополнительных электрических линий."
Таким образом, сам по себе монтаж дополнительных цепей в квартире не является нарушением и допускается. При этом, сечения должны соответствовать нормативам. А как обстоят дела с сечениями ТПЖ, которые были проложены застройщиком. Это во-первых.
Во-вторых, рассмотрите вашу конкретную ситуацию. Вы прокладываете дополнительный отрезок кабеля, продлевая существующую линию. Подключаете в соответствии с требованиями дополнительный отрезок кабеля в распределительной коробке. Требования к соблюдению величин сечений выполнены? Вы знаете, что следует использовать качественный кабель, характеристики которого соответствуют требованиям ГОСТ. В итоге вы получаете линию с разными сопротивлениями ТПЖ на разных участках. Учитывая, что сечение (и сопротивление) кабеля, который проложен застройщиком не соответствует нормативам, то фактически происходит переход от меньшего сечения ТПЖ к большему сечению ТПЖ, а это очень нехорошо.
Да.
Установка дополнительных розеток никем не запрещена. Такой запрет - глупость.
Больше и не надо ничего. Если решите ещё раз им писать, то просто приложите к письму копию ответа МЧС.





Ответить с цитированием