Можно. Тогда уж не по заключению вывод нужен, а на основе этого заключения относительно качества строительства всего дома.
Таких таблиц в нормативных документах не может быть. Есть основная характеристика - допустимый длительный ток.
Это "электрики" наплодили, которых в интернете легион. Не пользуйтесь данными этих таблиц.
Нормативы есть, допусков нет.
Величина сопротивление токопроводящих жил разного класса гибкости указаны в ГОСТ 22483-2012. Для жил класса гибкости 1 данные сведены в таблицу 3.
В этом же стандарте дано определение номинального сечения:
2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта
Максимальный диаметр жил приведён в таблице С.1
Нормированные значения толщины изоляции указаны в ГОСТ 31996-2012 в таблице 3. Есть примечание:
Среднее значение толщины изоляции должно быть не менее номинального значения. Минимальное значение толщины изоляции не должно быть меньше номинального на значение более чем
(0,1 + 0,1δи), где δи — номинальная толщина изоляции, в миллиметрах.
Допустимые длительные токи для ТПЖ номинальных сечений указаны в таблице 19 ГОСТ 31996-2012.