Это просто удивительно. Стройнадзор якобы осуществлял надзор на этапе строительства. Дом построили, нарушений не выявили, акты подписали. Спустя несколько лет нарушения обнаружили. Интересно, что автор ответа на ваш запрос думает по поводу тех нарушений, которые были выявлены в вашей квартире? Когда они появились: на этапе строительства (значит, ничего они не проверяли), позже и сами собой (чудо) или эти нарушения создал владелец квартиры (чушь)?
Если в момент строительства нарушения не выявлены и подписаны все акты, а выявлены эти самые нарушения позже, то это и не нарушения вовсе потому что подписаны акты? Ничего более идиотского придумать нельзя.
Автоматический выключатель, который защищает кабель розеточной линии имеет номинальный ток 16 Ампер. Механизм розетки рассчитан на ток не более 16 Ампер. Этот ток потребляет нагрузка мощностью 3,5 кВ (в том случае, если это чисто активная нагрузка, например, ТЭН). Таким образом, в розеточную цепь вы можете подключить один электроприбор мощностью не более 3,5 кВт или несколько электроприборов, суммарная мощность которых не превышает 3,5 кВт.
Допустимый длительный ток рассчитывается с учётом поправок и должен быть выше максимального тока нагрузки. Если он ниже, то следует увеличить сечение ТПЖ.
Расчёт ведётся для конкретных условий и конкретных цепей, а не просто теоретически. Этим и опасны таблицы, которые гуляют в интернете. "Специалисты" тупо пересчитывают допустимый длительный ток ТПЖ различного сечения в некую эквивалентную мощность. При этом не учитывают, что допустимый длительный ток, который они берут в расчёт соответствует открытому монтажу (по воздуху) одиночного кабеля. Открытый монтаж - это кабель, который просто закреплен на стене или, например, на тросовой подвеске в помещении. Все остальные варианты будут существенно отличаться от этих и допустимый длительный ток будет совсем другим. Однако, "электрикам" это неведомо.
Сравните сами. В таблице 19 ГОСТ 31996-2012 указано, что допустимый длительный ток для кабеля (двух- или трёхжильного) с сечением ТПЖ 2,5 кв. мм допустимый длительный ток равен 27 Ампер. Такой ток потребляет активная нагрузка мощностью 5,9 кВт (220 х 27, без учёта коэффициента мощности). Вот на это "мастера" и ориентируются. Расчёт, который здесь делался неоднократно показал, что в реальности допустимый длительный ток не будет выше 18-19 Ампер, при условии, что ТПЖ соответствует требованиям НТД.
Тогда пусть доказывает, что сопротивление ТПЖ соответствует условию, которое оговорено в стандарте. Уже известно, что это совсем не так и сопротивление ТПЖ вашего кабеля выше в разы.





Ответить с цитированием