Этот расчёт сделать невозможно, поскольку сечение ТПЖ не соответствует номинальному значению.
Этот расчёт делается по известной со школьных времён формуле: R = (ρ x l)/S. ρ = 0,0017 Ом кв.мм/м при температуре 20 градусов. Сечение проводника S = 1,5 x 0,63 = 0,945 кв. мм. Сопротивление жилы длиной 1 метр при температуре 20 градусов будет равно 0,00179. Для сечения 1,5 кв. мм получим 0,00113. Разница составит ровно 63%.
На практике измеренное значение сопротивление жилы должно быть пересчитано на километр длины при температуре 20 градусов, т.е. привести к виду, который принят в ГОСТ. Пересчёт делается по формуле, которая указана в ГОСТ 7229-76:
R20 = [K x Rt x 1000]/L, где
R20 - сопротивление ТПЖ при температуре 20 градусов;
К - температурный коэффициент для пересчёта, если температура окружающей среды при проведении измерений была отлична от 20 градусов;
Rt - измеренное сопротивление ТПЖ;
L - длина ТПЖ.
Значения коэффициента К указаны в ГОСТ 7229-76:
Наврал.
В сущности все результаты измерений ничтожны, поскольку "эксперту" мешали скрутки. Так и написано.
Они не понимают сути вопроса и пытаются подпихнуть вам свою ерунду, чтобы избавить себя от ваших претензий.
Само собой.Щиток тоже, кстати, не их дело.
Это прямое нарушение требований. Сечения должны быть одинаковы.
Экстасенс? Это голословные утверждения, которые ничтожны.
Да, могут так написать.
Да. В вашей заявке были сформулированы совсем другие требования.
В проектной документации какое сечение указано? Здесь надо смотреть схему подключения цепей освещения.
Ответвление к светильникам на этажах, вероятно, сделано от отдельного магистрального кабеля групповой осветительной сети подъезда. Иными словами от ВРУ проложен отдельный кабель для светильников. Вот сечение этого кабеля и надо проверять.