Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Один - по норме сопротивления на километр из ГОСТа
Этот расчёт сделать невозможно, поскольку сечение ТПЖ не соответствует номинальному значению.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
второй - по удельному сопротивлению меди.
Этот расчёт делается по известной со школьных времён формуле: R = (ρ x l)/S. ρ = 0,0017 Ом кв.мм/м при температуре 20 градусов. Сечение проводника S = 1,5 x 0,63 = 0,945 кв. мм. Сопротивление жилы длиной 1 метр при температуре 20 градусов будет равно 0,00179. Для сечения 1,5 кв. мм получим 0,00113. Разница составит ровно 63%.

На практике измеренное значение сопротивление жилы должно быть пересчитано на километр длины при температуре 20 градусов, т.е. привести к виду, который принят в ГОСТ. Пересчёт делается по формуле, которая указана в ГОСТ 7229-76:

R20 = [K x Rt x 1000]/L, где

R20 - сопротивление ТПЖ при температуре 20 градусов;
К - температурный коэффициент для пересчёта, если температура окружающей среды при проведении измерений была отлична от 20 градусов;
Rt - измеренное сопротивление ТПЖ;
L - длина ТПЖ.

Значения коэффициента К указаны в ГОСТ 7229-76:



Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Сопротивление жилы на освещение длиной 5 метров при измерении составило 0,13Ом. Эксперт в заключении вписал 0,058Ом
Наврал.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Не помню, отправлял ли эти художества:
В сущности все результаты измерений ничтожны, поскольку "эксперту" мешали скрутки. Так и написано.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Глянул - там опять про щитки и их нормальное состояние.
Они не понимают сути вопроса и пытаются подпихнуть вам свою ерунду, чтобы избавить себя от ваших претензий.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Тут уже отказались представители УК. Мол, проводка - не их дело.
Само собой. Щиток тоже, кстати, не их дело.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
фаза и ноль выполнены проводниками разного сечения
Это прямое нарушение требований. Сечения должны быть одинаковы.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
На что директор ответил, что меня никто не ограничил, и данная проводка легко выдержит положенные 10кВт.
Экстасенс? Это голословные утверждения, которые ничтожны.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Думаю, сейчас они напишут в своем акте, что я отказался от подписи и отправят его в Жилнадзор
Да, могут так написать.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Получается, с моей стороны надо в Жилнадзор сообщить, что заявка так и не выполнена, замена проводки не произведена, параметры ее не измерены.
Да. В вашей заявке были сформулированы совсем другие требования.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
не будет ли оправданием для застройщика то, что кабелем с фактическим сечением 0,95кв.мм можно без проблем запитывать осветительные приборы в подъезде, и ни к каким отрицательным последствиям это не приведет? Типа, и менять ничего не нужно?
В проектной документации какое сечение указано? Здесь надо смотреть схему подключения цепей освещения.

Ответвление к светильникам на этажах, вероятно, сделано от отдельного магистрального кабеля групповой осветительной сети подъезда. Иными словами от ВРУ проложен отдельный кабель для светильников. Вот сечение этого кабеля и надо проверять.