Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Откуда он это взял?

ПУЭ, 1.1.31. При расположении шин «плашмя» или «на ребро» в распределительных устройствах (кроме комплектных сборных ячеек одностороннего обслуживания (КСО) и комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ, а также панелей 0,4-0,69 кВ заводского изготовления) необходимо соблюдать следующие условия:
...
2. В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ расположение шин должно быть следующим:

при горизонтальном расположении:
одна под другой: сверху вниз A – B – C – N – PE (PEN);
одна за другой: наиболее удаленная шина A, затем фазы B – C – N, ближайшая к коридору обслуживания — PE (PEN);

при вертикальном расположении:
слева направо A – B – C – N – PE (PEN) или наиболее удаленная шина A, затем фазы B – C – N, ближайшая к коридору обслуживания — PE (PEN);

ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания:
при горизонтальном расположении: слева направо A – B – C – N – PE (PEN);
при вертикальном расположении: A – B – C – N – PE (PEN) сверху вниз.

Если вводная панель ВРУ, где будут установлены шины заводского производства, то компоновку определяет производитель. Компоновку можно изменить, если такая необходимость есть. ЭТо можно сделать указав расположение шин в опросном листе или отдельным письменным указанием в ТЗ на производство панели.
Спасибо!