  1. #921
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    По телефону согласовали дату замера напряжения - 11 ноября. После этого я подал обращение с требованием не ограничиваться измерением напряжения, а снять показания со счетчика. В итоге 11 ноября никто не пришел. Вечером позвонил в Иркутскэнергосбыт. Там снова оформили заявку, сказали, что заявки отрабатываются в течение суток. Но и в течение суток никто не дал о себе знать... Тотальный игнор! Кстати, почему энергетики все время твердят про 24 часа, а про требование из п.108 Правил №354, они даже не знают. Этот пункт к ним не относится?

    Задал вопрос производителю Энергомеры, поступил ответ:
    Текст ответа: Добрый день. Программирование прибора только с разрешения сетевой организации/электриков. Но вы можете потребовать считать журналы напряжения.

    То есть, считать журнал напряжения реально. И сразу будет видно, когда и на сколько поднималось напряжение.

    Я так понимаю, сколько ни требуй от энергосбыта измерений и принятия мер, сами они с места не сдвинутся. Надо пробовать жаловаться на это беззаконие. Только вот куда?

  2. #922
    Продвинутый
    Регистрация
    05.09.2019
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Надо пробовать жаловаться на это беззаконие. Только вот куда?
    В прокуратуру. Районная скорее всего отпишется, после этого в областную. Только тогда немного шевелятся ... (правда у меня пока с нулевым результатом, но вдруг вам повезёт).

  3. #923
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Сергей Владимирович Посмотреть сообщение
    В прокуратуру. Районная скорее всего отпишется, после этого в областную. Только тогда немного шевелятся ...
    Сегодня энергетики опять звонили, хотели завтра подойти с клещами на измерения. Я заявил, что мне их клещи и измерения текущих показаний не нужны, необходимо снять внутренние записи со счетчика. Контролер сказала, что посоветуется с инженером и насовсем исчезла.

  4. #924
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Тотальный игнор! Кстати, почему энергетики все время твердят про 24 часа, а про требование из п.108 Правил №354, они даже не знают. Этот пункт к ним не относится?
    Требование п. 108 касается ресурсоснабжающей организации. Соблюдать требования закона они до сих пор не научились. Подобные ситуации не единичны и практически всегда и сетевые организации и энергосбыт делают не то, что должны, а то, что им удобно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    вы можете потребовать считать журналы напряжения.
    Вы не можете. У вас нет необходимого оборудования и доступа к порту прибора учёта. Энергосбыт может, но они тупят, поскольку такой запрос для них совершенная экзотика. Как правило, потребители не имеют понятия, о характеристиках своих приборов учёта и не умеют их использовать. В энергосбыте никогда данные приборов учёта, которые содержаться в журналах не используют. Они им без надобности. Поэтому таких запросов практически нет и отрабатывать их в энергосбыте не умеют. Вполне возможно, что у них нет нужного ПО и оборудования для получения доступа к данным журналов.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Надо пробовать жаловаться на это беззаконие. Только вот куда?
    В прокуратуру.

  5. #925
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ГОСТ 29322-2014 введён в действие 01.01.2015. В разделе 3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно есть Таблица 1. Так указано - 230/400 Вольт.

    Что это означает? Это означает, что вторичные обмотки трансформатора должны соответствовать этим параметрам, т.е. номинальное напряжение (вторичная обмотка) между нейтралью трансформатора и фазой (любой) должно составлять 230 Вольт, а межфазное номинальное напряжение - 400 Вольт.

    У вас СТАРЫЙ трансформатор, который был изготовлен и установлен задолго до вступления в силу данного стандарта. Поищите паспорт на свой трансформатор или посмотрите паспортную табличку, которая должна быт прикреплена к масляному баку - там указаны параметры - 220/380 В. Поэтому, учитывая, что при нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10 %, наибольшая величина напряжения в вашей сети должно быть равно 242 Вольт.
    Сегодня изучал этот вопрос. Получается, у нас два действующих ГОСТа. ГОСТ 32144-2013, в котором прописана норма 220/380 и ГОСТ 29322-2014, в котором указано 230/400. Вроде как разработчики ГОСТа недоглядели? Паспорт на трансформатор явно утерян, к самому трансу у меня доступа нет. Естественно, что энергетики будут ссылаться на нужный ГОСТ.
    Правда, первый вроде как используется для оценки качества электроэнергии, а во втором есть довольно интересное определение номинального напряжения - мол, это примерное значение, только для идентификации сети.

    И вот еще поступил ответ с завода Энергомера. Запись превышений уровня напряжения там ведется по кругу, круг включает 100 нарушений. НО! Записываются нарушения уровня напряжения 120% от номинального. Получается, превышения на 10% счетчик не фиксирует? Ну и смысл тогда какой? Таких больших превышений я не фиксировал.

  6. #926
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Вроде как разработчики ГОСТа недоглядели?
    У нас так часто бывает. Ввели новый ГОСТ, где прописали номинальные напряжения для сетей до 1000 Вольт. Дальше все должны догадаться сами, что

    а) обратной силы не имеют не только законы, но и НТД
    б) в соответствии с а) подавляющее большинство силовых трансформаторов, которые установлены в распределительных сетях 6-10 кВ имеют номинальные токи 10/6/0,38 кВ. Установка новых трансформаторов может произойти по нескольким причинам:

    - трансформатор заменяется по причине выхода из строя, окончания срока эксплуатации
    - электрическая сеть реконструируется
    - строится и вводится в эксплуатацию новая сеть, которая должна соответствовать действующим требованиям

    в) вступление в силу нового ГОСТ никак не изменит количество витков в трансформаторе
    г) перевести электроустановку с напряжения 380/220 на 400/230 возможно только при соответствующих действиях сетевых организаций, которым принадлежит подавляющее большинство силовых трансформаторов. Аналогичная задача возлагается и на потребителей, которые имеют в собственности трансформаторы, но здесь всё будет как всегда. Никто ничего менять не будет.
    д) учитывая, что определён предпочтительный уровень напряжений для трёхфазных низковольтных сетей мы вступаем в переходный период, связанный с переходом на новые уровни номинальных напряжений.
    е) нет никаких документов, регламентирующих какие-либо действия, устанавливающие сроки
    ё) в соответствии с требованиями ГОСТ 29322-2014 должны быть внесены изменения в огромное количество нормативных документов. Ничего подобного пока нет и будет ли - неизвестно. Есть только изменения №5 к СП 256, но они немного о другом, хотя и связаны именно с двумя уровнями напряжения, для которых разрабатываются разнообразные электроприборы.
    ж) переход с напряжений 220/127 Вольт на 380/220 Вольт занял примерно сорок лет. Начали в конце 50-х - начале 60-х, а закончили в 90-х.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Естественно, что энергетики будут ссылаться на нужный ГОСТ.
    На доброе здоровье. Ссылаться они могут на что угодно, но если номинальное линейное напряжение на вторичных обмотках трансформатора 380 Вольт (фазное 220 Вольт), то даже заклинания не помогут.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Правда, первый вроде как используется для оценки качества электроэнергии
    Качество электроэнергии подразумевает контроль и оценку ряда параметров. Одним из этих параметров являются напряжения. Если на стороне низкого напряжения должно быть 380/220, а вместо этого там что угодно, то качество электроэнергии не соответствует требованиям.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    во втором есть довольно интересное определение номинального напряжения - мол, это примерное значение, только для идентификации сети.
    Ну, прелесть, что такое. Трансформатор является источником питания с заранее заданными характеристиками. Идентификация сети - дело, конечно же, требующее самоотречения, но функция трансформатора всё-таки иная. И что вообще означает идентификация сети, если каждая электрическая сеть обязана иметь целый грузовик документации, где и написано, что это за сеть. На трансформаторах всегда есть паспортные таблички, где производитель указывает все основные характеристики.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Записываются нарушения уровня напряжения 120% от номинального. Получается, превышения на 10% счетчик не фиксирует? Ну и смысл тогда какой?
    Напряжение может иметь отклонение от номинального значения +10%. Т.е. уровень напряжения 242 Вольта считается допустимым.

    В ГОСТ 32144-2013 в Приложении А.2 указывают:

    Перенапряжения измеряют в соответствии с ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.4 на основе измерений среднеквадратических значений напряжения, обновляемых для каждого полупериода. Пороговое значение начала перенапряжения принимают равным 110 % опорного напряжения.

    Т.е. пороговое значение должно быть больше, чем 242 Вольта (>110%). Производители счётчиков решили, что перенапряжением следует считать величину напряжения, которое больше чем 264 Вольта. В чём причина такого решения сказать могут только они.

    В ГОСТ 30804.4.30-2013 указано:

    При обнаружении перенапряжения считают, что:
    - в однофазных системах электроснабжения перенапряжение начинается, когда значение Urms возрастает выше порогового значения перенапряжения, и заканчивается, когда значение Urms равно или ниже порогового значения перенапряжения Udm минус 2%

    - в трехфазных системах электроснабжения перенапряжение начинается, когда значение Urms в одном или более числе каналов возрастает выше порогового значения перенапряжения, и заканчивается, когда значение Urms равно или ниже порогового значения перенапряжения минус 2% Udm во всех каналах, в которых проводят измерения.

    Udm - входное напряжение
    Urms - среднеквадратическое значение напряжения, обновляемое для каждого полупериода

    Там же имеются и такие указания в разделе 5.4.3.2 Оценка перенапряжения:

    3 Пороговые значения перенапряжения обычно устанавливают более 110% от Udm

    Последнее указание полностью совпадает с тем, что я написал выше.

  7. #927
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Аналогичная задача возлагается и на потребителей, которые имеют в собственности трансформаторы, но здесь всё будет как всегда. Никто ничего менять не будет.
    А не будет достаточным для повышения напряжения на вторичной обмотке не менять количество витков, а просто поднять напряжение на первичной?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Производители счётчиков решили, что перенапряжением следует считать величину напряжения, которое больше чем 264 Вольта. В чём причина такого решения сказать могут только они.
    Ну, пока и они сказать не могут. Техподдержка Энергомеры после такого вопроса ушла в глухую оборону.

    Кстати, про энергетиков вы были правы. Последний разговор подтвердил, что у них нет никакого оборудования для снятия со счетчика подобных показателей. Тем не менее, в субботу опять назначили визит контролера для измерений. Прошло два месяца с момента моего первого обращения. Как раз ударили холода, у нас -20. Народ стал массово жаловаться на снижение напряжения в сети вплоть до 160. Мой дом первый от транса, напряжение вернулось в норму. Ну вот что они сейчас будут измерять? Чтобы целенаправленно написать, что все в порядке?

  8. #928
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А не будет достаточным для повышения напряжения на вторичной обмотке не менять количество витков, а просто поднять напряжение на первичной?
    На первичной обмотке поднять напряжение нельзя. Его можно поднять в распределительной сети. Это делают, но с целью обеспечения требований к качеству электроэнергии в конкретных точках (точки поставки электроэнергии). Точки, в которых должны соблюдаться требования стандарта о качестве электроэнергии в отношении показателя качества электроэнергии (ПКЭ), т.е. «медленные изменения напряжения электропитания»: отрицательное δU(–) и положительное δU(+) отклонения напряжения от номинального/согласованного значения в точке передачи электрической энергии. В сети НН отрицательное δU(–) и положительное δU(+) отклонения не должны превышать 10% номинального.

    Каждый трансформатор имеет коэффициент трансформации: k = U1/U2 = w1/w2. U1 - напряжение первичной обмотки, U2 - напряжение вторичной обмотки, w1, w2 - количество витков первичной и вторично обмоток соответственно. Коэффициент трансформации силового трансформатора 10/0,38 = 26,3. Соответственно, отношение количества витков первичной и вторичной обмотки должно быть таким же.

    Согласно ГОСТ Р 52719-2007

    4.2.1 Нормальные условия работы

    - отклонение питающего напряжения от номинального, а также форма кривой напряжения, несимметрия фаз, отклонение частоты от номинальной должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109;

    ГОСТ 13109 - это ГОСТ 13109-97, который был заменён на ГОСТ 32144-2013 (качество электроэнергии).

    6.3.3 Допустимые продолжительные превышения напряжения

    6.3.3.1 Трансформаторы классов напряжения до 35 кВ включительно мощностью свыше 630 кВ·А и все трансформаторы классов напряжения от 110 до 1150 кВ включительно допускают продолжительную работу (при мощности не более номинальной) при превышении напряжения на любом ответвлении любой обмотки на 10% более номинального напряжения данного ответвления.

    6.3.3.2 Допустимые продолжительные превышения напряжения для трансформаторов классов напряжения до 35 кВ включительно мощностью до 630 кВ·А включительно устанавливают в НД. (НД - отдельная нормативная документация, если таковая есть. Если НД нет, то см. 6.3.3.1 или документацию производителя).

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Народ стал массово жаловаться на снижение напряжения в сети вплоть до 160
    Уровень напряжения сильно зависит от несимметрии токов в фазах. Чем равномернее распределена нагрузка по фазам, тем лучше.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Ну вот что они сейчас будут измерять?
    Напряжение, величину которого покажет прибор в момент замера. Пусть меряют напряжение не только у вас на вводе, но и на шинах в КТП или зажимах автоматического выключателя, который установлена на ваше ответвление ВЛ.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Чтобы целенаправленно написать, что все в порядке?
    Чтобы написать, что падение напряжения в сети ДНТ - это проблема сети ДНТ и не связано с проблемами в сети 10 кВ.

  9. #929
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Как и предполагалось, контролер показания из архива не достал. Сказал, что вообще первый раз слышит, что это можно сделать. Измерил, все в норме. На вопрос, почему не приехал два месяца назад, сказал, что у них не хватает людей. Ну, это уже не проблема потребителей.
    Тем временем, я научился некоторым операциям со счетчиком. Так, я нашел, где можно посмотреть текущий уровень напряжения. Вечером ПУ по одной фазе показал 247,2В. Сделал фото с оттиском даты и времени. Но, я так думаю, энергетики это измерение не примут - скажут, что я не обладаю познаниями для таких измерений...
    Если правильно смотрю на показания индикатора, ПУ показывает, что по первой фазе было когда-то напряжение менее нормы (получается, менее 20%). Теперь вопрос, как это показание из архива выуживать. Если энергосбыт этого не умеет, то потребитель и подавно.
    Потребовал у контролера данные по прибору. Он мне какую-то бумажку подсунул, я с ней попозже разберусь. Смутило то, что на самом приборе серийный номер напечатан на белом листочке, где указана дата следующего испытания и примотан к прибору скотчем. И этот же номер фломастером сбоку написан. Что-то тут нечисто тоже. Так можно один прибор поверять, а на десятке неповеренных фломастером писать номер поверенного.

  10. #930
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Но, я так думаю, энергетики это измерение не примут - скажут, что я не обладаю познаниями для таких измерений...
    Вероятно, для того, чтобы сравнить цифры 242 и 247 требуются недюжинные способности в математике. Понять, что 242 Вольта - это наибольшее возможное отклонение от номинального (220+10%), наверное, тоже можно только после изучения курса основ электротехники.

    Если они вам что-то подобное скажут, то попросите их с небес спуститься и разъяснить почему напряжение, которое зафиксировал прибор учёта выше допустимого.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Теперь вопрос, как это показание из архива выуживать. Если энергосбыт этого не умеет, то потребитель и подавно.
    Посмотрите модель счётчика, которая указана на передней панели. Может быть, например, такая модель СЕ-301 145 J (A, JA). Буква J означает, что у счётчика есть оптопорт, буква А - интерфейс RS-485. JA - и оптопорт и RS-485.

    Оптопорт и разъём интерфейса RS-485 предназначены для подключения внешнего устройства (планшет, ноутбук, ПК). По одному из этих интерфейсов с помощью специального ПО можно получить доступ к журналам прибора учёта. Программное обеспечение предоставляет производитель бесплатно. Всё необходимое для подобных операций должно быть в метрологических лабораториях, которые занимаются поверкой приборов учёта. Проблема здесь в том, что разъёмы интерфейсов находятся под опломбированной крышкой.

    Подробности по прибору учёта можно посмотреть на сайте производителя.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    на самом приборе серийный номер напечатан на белом листочке, где указана дата следующего испытания и примотан к прибору скотчем
    Обычная практика. Корпус прибора стараются не портить надписями, которые должны быть, по идее, несмываемыми.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Так можно один прибор поверять, а на десятке неповеренных фломастером писать номер поверенного.
    Здесь, как обычно: есть в базе данных сведения о поверке прибора - всё нормально, нет данных - измерения можно ставить под сомнение.